两台冷水机组回水管上设旁通阀的作用
keji258
keji258 Lv.2
2010年11月14日 09:59:27
来自于中央空调
只看楼主

两台冷水机组回水管上设旁通阀的目的是什么呢?

两台冷水机组回水管上设旁通阀的目的是什么呢?

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
superflanker
2010年11月14日 10:44:28
2楼
水泵互为备用。
回复
keji258
2010年11月14日 10:49:16
3楼
谢谢,应该就是这个了
回复
keji258
2010年11月14日 10:54:02
4楼
冷水机组供回水管间没有设旁通,冲洗的时候怎么办呢?
回复
superflanker
2010年11月14日 11:06:45
5楼


临时自己接根
回复
adingkgb
2010年11月14日 11:10:58
6楼
从楼主提供的图纸看,旁通管设在机组的供水管若不是回水管。
应该可以起到水泵和机组换位,水泵备用的作用。
当然最好有整个冷冻水系统情况来一起分析
回复
keji258
2010年11月15日 10:34:25
7楼

这是整个地铁车站的空调水系统原理图,地铁规范注明是不用设置备用泵的,至于你说的那个水泵与机组换位,不是很明白
回复
lxynh
2010年11月15日 16:25:25
8楼
应该是起到水泵备用的作用,但感觉没这个不要啊,只有设计者来提供答案了:lol
回复
adingkgb
2010年11月15日 22:54:44
9楼

从你提供的整个系统图情况来看
这个系统是水泵和机组一一对应的,但是当只运行一台机组时,通过这个旁通阀以及机组进水阀的调整,可以使水泵和机组换位
比如,正常情况下是1好水泵对应1好几组,当打开此旁通阀,关闭一号机组进水阀,并运行一号水泵,此时就是由1号水泵向2号机组供水了。(当然也可以2号泵向一号机供水)
这种方式一般在机组和水泵需要维修时会采用倒,平时无此必要。

我就是负责地铁车站空调系统运行维护的,我们线路的很多车站空调系统都是这样设计的。
回复
keji258
2010年11月16日 08:25:01
10楼

呵呵,我现在在做深圳地铁风水安装的工作,工作才几个月,以后有问题得多向你请教啦!
回复
av02009
2010年11月18日 00:20:05
11楼
学习中,多谢各位!!!:handshake