300KW电机
小影子0410
2010年11月14日 09:59:15
只看楼主

请教3台300KW电机,甲方打算用低压进线,这样可行吗? 要用多大的电缆?

请教3台300KW电机,甲方打算用低压进线,这样可行吗? 要用多大的电缆?
免费打赏
zyz8438
2010年11月14日 10:35:06
2楼
只要想得到,就可以做得到!只要他愿意掏钱,怕啥!
回复
hsa8
2010年11月14日 12:39:40
3楼
也不是说就不行,启动困难些,线损大些,维护的工作量及成本要高些,这么多台最好还是用高压更经济。
回复
小影子0410
2010年11月14日 19:14:36
4楼
呵呵 说少了 应该有7台300KW的电机,请教合理的供电方案应该怎么做?
回复
zyz8438
2010年11月14日 20:17:30
5楼
晕,越来越多了!:Q

7台300kW电机,平时是几开几备?
回复
zhaolei6362622
2010年11月14日 21:22:35
6楼
这么大的电机最好用上变频器,节电会很明显。成本很快就会回收回来的。电气工程技术群:91701048
回复
zyz8438
2010年11月14日 22:29:33
7楼


上变频器,不如改为高压供电,更可靠,投资也差不多!

不要认为变频器能解决一切问题,变频器是一个故障率较高的设备!再说,只是在负载变化较大时,且负载性质为风机水泵类才有明显的节能效果,如果负荷稳定,且负荷率较高,变频器就成了摆设了。
回复
hero_2008
2010年11月14日 22:31:30
8楼
这要看看供电距离、需要系数是多少
回复
yangfc200907
2010年11月15日 16:22:15
9楼
同楼上,主要看供电的距离有多长,越长损耗越大,还要看使用时间和同时使用的数量
回复
zhangyiyuan002
2010年11月15日 17:05:41
10楼
你这么多300KW的电机,你这用高压的还好一点
回复
wutaixiong
2010年11月16日 15:29:02
11楼
这么多电机,采用高压供电方式,减少环节,安全可靠!
回复

相关推荐

APP内打开