讨论--线路压降计算方法!
bbxiaosan
bbxiaosan Lv.7
2010年11月13日 20:59:15
来自于照明工程
只看楼主

各位好,小弟刚接触照明设计,在选取电缆,计算压降的时候,总是很疑惑,所以发此贴看看是不是也有人一样,希望有经验的人可以帮忙解答!1:三相线路压降的计算是ΣPnLn(r+x*tanφ)/Ue,那么是不是说如果一个三相线路接了22个灯,ΣPnLn是每个灯的功率乘以此灯到配电箱的长度吗?2:对于一个三相线路,如果有2条线路,每条线路有20个灯,而且最远的一个灯的位置也相同,是不是其它灯不论位置如何,线路的电流都相等?

各位好,小弟刚接触照明设计,在选取电缆,计算压降的时候,总是很疑惑,所以发此贴看看是不是也有人一样,希望有经验的人可以帮忙解答!
1:三相线路压降的计算是ΣPnLn(r+x*tanφ)/Ue,那么是不是说如果一个三相线路接了22个灯,ΣPnLn是每个灯的功率乘以此灯到配电箱的长度吗?
2:对于一个三相线路,如果有2条线路,每条线路有20个灯,而且最远的一个灯的位置也相同,是不是其它灯不论位置如何,线路的电流都相等?
3:我看到建筑电气设计手册由关于电流矩和功率矩来计算压降的方法,那么均匀负荷时什么意思?用功率矩来计算压降,P是三相总功率吗?L是供电最远灯的距离的一半吗?
免费打赏
bbxiaosan
2010年11月14日 07:21:43
2楼
发言要积极啊,鼓励拍砖!!
回复
butouwawa
2010年11月15日 14:54:25
3楼
回:
1、是的。
其实ΣPnLn,和负荷力矩ΣPL一样的,其中L为有效距离,两者计算结果是一致的。
2、相等。
P=UIcosΦ,和距离没有关系。
3、P是总功率,L是有效距离,并不是最远灯到配电箱距离的一半,L应是所有负荷的功率中心点到配电箱的距离。
例如,22套灯是均匀布置的,则中心点应该在第11套和12套灯中间的这个点。
回复
baoguoweia
2010年11月15日 15:04:05
4楼
如果干线上有5盏灯再分两条支路那么L怎么取
回复
butouwawa
2010年11月15日 15:21:14
5楼

所指的功率集中点,理想化的均分的不多,一般的回路都是不均分的,甚至回路中有功率不一样的设备,还有分支的,我一般采用根据回路布置,估算功率中心点近似值,不一定非得很精确。因为我们计算的压降也是个范围值,若是计算结果邻近压降范围临界值,则线径放大一级即可。
若是要精确计算,就是你第一贴中的方法,每个灯具的ΣPnLn方法来计算。只是这样工作效率就会降低很多。
回复
bbxiaosan
2010年11月15日 18:57:52
6楼
同意5楼的看法,昨天算了一个线路,遭罪啊,不过新手就先从基本的开始了!
回复
bbxiaosan
2010年11月15日 19:01:06
7楼
那如果是不均匀布置呢?比如说线路总长为1km,共布置了40个灯,间距不等,如何确定等效的长度?
回复
zhenzhen9167
2010年11月16日 11:35:38
8楼
又学到一个新东西,努力努力~~~~
回复
caiqiang1227
2010年11月16日 19:47:07
9楼

同感
回复
ffcc3000
2010年11月16日 23:31:19
10楼
你说的有道理,压降计算是一个很复杂的问题,看你怎么去考虑了,一般按380V电压去计算,如果不够的话,就要仔细用400V核算了
回复
w_az
2010年11月19日 15:52:22
11楼
竟然不知道有效距离这种计算方法,惭愧,学习了
回复