温湿度独立控制系统空调 小问题
c..c..
c..c.. Lv.3
2010年11月13日 16:22:17
只看楼主

空调系统的两大目标:降温和除湿。常规的空调系统同时进行降温除湿处理产生低湿干燥的送风。实现排热排湿的目的。然而 这种空气处理方式有诸多的负面影响。1)除湿要求冷源温度低于室内的露点温度 降温仅要求冷源温度低于室内空气2)。。。。疑问是 为什么除湿要求冷源温度低于室内的露点温度?

空调系统的两大目标:降温和除湿。常规的空调系统同时进行降温除湿处理产生低湿干燥的送风。实现排热排湿的目的。然而 这种空气处理方式有诸多的负面影响。
1)除湿要求冷源温度低于室内的露点温度 降温仅要求冷源温度低于室内空气
2)。。。。

疑问是 为什么除湿要求冷源温度低于室内的露点温度?
免费打赏
c..c..
2010年11月14日 20:05:02
2楼
怎么没有人回答啊
回复
gra198544
2010年11月15日 23:48:15
3楼
因为低于露点温度空气中的水气才能凝结,露点温度的定义看看吧
回复
c..c..
2010年11月21日 23:00:41
4楼
大哥 你说错了 和结露没有关系 我想明白了
回复
bx1221
2010年11月22日 13:10:22
5楼
3楼说得对,就是空气露点温度问题
温湿分控的目的就是最大限度提高冷水机组的能效,降低系统运行成本
回复
wangjin1979
2010年11月24日 20:18:30
6楼
低于露点温度水才能从空气中析出啊,看看空气调节书中讲到的
回复
chenlin0022
2010年12月01日 16:58:36
7楼
怎样用露点控制湿度
回复
rainy8412
2012年02月19日 20:52:54
8楼
不低于露点温度怎么能除湿呢?!
回复
killzx99
2012年03月26日 15:34:15
9楼
除湿要求冷源温度低于室内的露点温度
低于露点温度湿空气与冷源接触才能凝结出水来
也就是所谓的冷凝除湿法
这是华创的理论啊,楼主是华创的?
回复
小自来也
2013年04月13日 00:21:16
10楼
我也是初学者 但这个我懂
回复

相关推荐