电缆偏流问题~求解
qq273581314
2010年11月12日 21:35:23
只看楼主

我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起现在有个问题就是:有一天出现严重偏流 故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安) 电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安) 电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)

我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式
变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起
现在有个问题就是:有一天出现严重偏流
故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安)
电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)
第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安)
电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)
我不知是什么原因 特请高手指教~不胜感激~ 单位没有测电缆仪器

11月16日测得数据 电缆A U:27.4A V:29.3A W:25.3A N:0.3A
电缆B U:23.7A V:27.8A W:24.7A N:0A


[ 本帖最后由 qq273581314 于 2010-11-18 14:29 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2010年11月12日 22:00:25
2楼
电缆美问题,偏流也不是故障!

电缆并联使用,很容易形成分流不均。因为电缆的阻抗本身就很小,如果哪个连接处氧化、松动或虚接等造成接触电阻增大,接触电阻将会远大于电缆自身的阻抗。而根据并联分流原则,电流与阻抗成反比。所以,往往我们看到两根并联的电缆,长度似乎差不多,电流却相差很多!

找个停电的机会,对整个回路进行检查,初步判定为电缆B的V相可能存在松动和虚接。
回复
hero_2008
2010年11月12日 22:24:05
3楼

很赞同楼上的观点。重点检查接头处
回复
ctwz2009
2010年11月13日 04:33:41
4楼
赞同楼上二位意见,处理一下电缆接头,特别是铝线更容易接触不好。
回复
qq273581314
2010年11月13日 11:59:13
5楼
谢谢楼上的几位兄弟~我会尽快重新检查接头处 ~~
回复
zyz8438
2010年11月14日 14:29:51
6楼
希望把最终的检查结果告诉大家,共同学习!
回复
hsa8
2010年11月14日 17:55:06
7楼
可以用测温枪检查一下接头处的温度,温度偏高的那条要处理,其接触电阻有问题。
回复
xzz1975
2010年11月14日 18:25:57
8楼
学习了:victory: :victory:
回复
laotan_1980
2010年11月15日 15:18:25
9楼
感觉你的这种接法不规范吧。变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起?
回复
sanshao2001
2010年11月15日 15:55:07
10楼
赞同楼上意见,处理一下电缆接头,特别是铝线更容易接触不好。
回复
qq273581314
2010年11月15日 15:56:35
11楼

我也认为不规范~我来的时候 它已经定型8年了
回复