2010年注册电气工程师供配电专业考试复习汇总
hetlong
hetlong Lv.7
2010年11月12日 19:58:33
只看楼主

第一章 负荷分级及计算 • GB50052—1995《供配电系统设计规范》  • 1.1掌握负荷分级的原则及供电要求  • 1.1.1负荷按重要性分级的原则  • (1)一级负荷,一级负荷中的特别重要负荷。  • 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷  • 1中断供电将造成人身伤亡时。  • 2 中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废,国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

第一章 负荷分级及计算
 • GB50052—1995《供配电系统设计规范》

  • 1.1掌握负荷分级的原则及供电要求

  • 1.1.1负荷按重要性分级的原则

  • (1)一级负荷,一级负荷中的特别重要负荷。

  • 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷

  • 1中断供电将造成人身伤亡时。

  • 2 中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废,国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

  • (2)二级负荷。

  • 3中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

  • 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

  (2)二级负荷

  • 1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

  • 2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

  • (3)三级负荷。

  • 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷

  • 1.1.2一~三级负荷供电要求

  • 一级负荷的供电电源应符合下列规定:

  • 1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

  2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

  • 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

  • 三级负荷对供电无特殊要求,一般按其容量大小决定。
免费打赏
hetlong
2010年11月12日 20:11:50
12楼
 4.1掌握变配电所控制、测量和信号设计要求

  4.1.1变配电所控制系统

  操作电压:110v,220v,48v。方式:一对一,选线控制。

  4.1.2变配电所测量及电能计量设计要求

  (1)电流,电压和绝缘检测,功率,谐波,频率。

  (2)电能计量。

  4.1.3变配电所交流电流、电压回路及互感器选择

  (1) 电流回路及电流互感器。

  (2) 电压回路及电压互感器。

  4.1.4信号系统

  (1) 中央信号:事故信号、预告信号。

  (2)光字牌闪光报警装置。

  4.2掌握电气设备和线路继电保护配置、整定计算及选型的原则

  4.2.1电力变压器的保护

  对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

  (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;

  (2)绕组的匝间短路;

  (3)外部相间短路引起的过电流;

  (4)中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中 性点过电压;

  (5)过负荷;

  (6)油面降低;

  (7)变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障。

  4.2.2电力电容器的保护

  对3kV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

  (1)电容器内部故障及其引出线短路;

  (2)电容器组和断路器之间连接线短路;

  (3)电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压;

  (4)电容器组的单相接地;

  (5)电容器组过电压;

  (6)所连接的母线失压。

  对网络出现的高次谐波有可能导致电容器过负荷时,应装设过负荷保护。

  4.2.3 3kV~10kV电动机的保护

  对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的

  下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

  (1)定子绕组相间短路;

  (2)定子绕组单相接地;

  (3)定子绕组过负荷;

  (4)定子绕组低电压;

  (5)同步电动机失步;

  (6)同步电动机失磁;

  (7)同步电动机出现非同步冲击电流。

  4.2.4 6kV~35kV线路继电保护配置、整定计算和设备选型的原则

  对6~35kV线路的下列故障或异常运行,应装设相应的保护装置:

  (1)相间短路;

  (2)单相接地;

  (3)过负荷。

  4.2.5低压线路的保护整定计算和设备选型的原则

  (1)短路;

  (2)过负荷;

  (3)单相接地。

  4.3熟悉变配电所自动装置及综合自动化设计要求

  4.3.1自动重合闸

  4.3.1.1 在下列情况下应装设自动重合闸(3~110KV)电力网

  参照资料(1)、(2)

  4.3.1.2 自动重合闸装置应符合下列要求

  参照资料(1)、(2)、(3)

  4.3.2备用电源和备用设备的自动投入装置

  4.3.2.1 下列情况设自动投入装置

  4.3.2.2 自动投入装置应符合下列要求

  4.3.3自动低频减载装置

  4.3.4变配电所综合自动化的设计原则及远方监控的接口要求

  (1)设计原则。

  (2)系统结构。

  (3)网络结构。

  (4)硬件设备。

  (5)软件系统。

  (6)监控接口。

  4.3.5变配电所控制室布置的一般要求

  (1)控制室布置。

  (2)控制屏继电器屏布置。
回复
hetlong
2010年11月12日 20:12:30
13楼
DL/T660—— 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

  GB16895.16—2000《建筑物电气装置》(第4部分:安全防护 第 44章:过电压保护第443节大气过电压或操作过电压的保护)

  GB50057—1994 2000版《建筑物防雷设计规范》

  5.1了解电力系统过电压的种类及过电压水平

  (1)暂时过电压(工频过电压、谐振过电压)。

  (2)操作过电压。

  (3)雷电过电压。

  (4)正常运行时的工频电压。

  5.1.1系统运行中出现于设备绝缘上的电压

  5.1.2电气设备在运行中承受的过电压

  5.1.3电力系统的过电压水平

  熟悉工频过电压及操作过电压允许水平

  5.2 熟悉交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施(以针对电力系统为主)

  5.2.1雷电过电压及其对保护设计的要求

  (1)雷电过电压 ;

  (2)变电所直击雷过电压保护;

  (3)范围1变电所高压配电装置的雷电侵入波过电压保护;

  (4)气体绝缘全封闭组合器(GIS)雷电侵入波过电压保护;

  (5)小容量变电所雷电侵入波过电压简易保护;

  (6) 配电系统的雷电过电压保护;

  (7)旋转电机的雷电过电压保护;

  (8)高压架空线路雷电过电压保护;

  (9)雷电过电压保护装置;

  1)避雷针和避雷线

  2)阀式避雷器

  3)排气式避雷器

  4)保护间隙

  5.2.2暂时过电压及其对保护设计的要求

  5.2.3操作过电压及其对保护设计的要求

  (1)暂时过电压性质(工频过电压、谐振过电压)

  (2)暂时过电压保护

  5.2.3 操作过电压及其对保护设计的要求

  (1)操作过电压性质

  (2)操作过电压及保护

  5.3掌握建筑物防雷的分类及措施

  5.3.1建筑物的防雷分类

  (1)一类防雷建筑。

  (2) 二类防雷建筑。

  (3)三类防雷建筑。

  5.3.2建筑物的防雷措施

  5.3.2.1 一般规定

  (1)各类防雷建筑物中(部分)应设防直击雷及雷电波侵入措 施,一类及二类防雷建筑(部分)应采取防雷电感应的措施。

  (2)防雷建筑物中在防雷装置与其他设施及人员无法隔离情况

  下采取等电位连接。

  5.3.2.2 第一类防雷建筑物的防雷措施

  5.3.2.3 第二类防雷建筑物的防雷措施

  5.3.2.4 第三类防雷建筑物的防雷措施

  5.3.2.5 其他防雷措施

  5.3.2.6 特殊建筑物,构筑物防雷措施

  5.4掌握建筑物防雷设计的计算方法及设计要求

  5.4.1防雷装置的设计要求

  (1)接闪器的一般要求

  (2)接闪器选择

  (3)接闪器布置

  (4)引下线

  (5)接地装置

  5.4.2滚球法确定接闪器的保护范围

  5.4.3防雷击电磁脉冲

  5.4.3.1 一般规定

  5.4.3.2 防雷区

  5.4.3.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求

  5.4.3.4 掌握选用配置电源保护器原则
回复
hetlong
2010年11月12日 20:13:34
14楼
欢迎大家在线学习
!1!!!!
回复
dtjcccm
2010年11月14日 00:01:30
15楼
所述大部分规范已经被更新,请大家在学习时注意这一点。
回复
ivanjingjing_163
2010年11月14日 16:39:24
16楼
楼主辛苦。:)
回复
wangxf
2010年11月16日 10:20:49
17楼
楼主如果整理打包,供大家下载,可能更为方便一点!谢谢楼主!
回复
liusj
2010年11月16日 17:07:34
18楼
谢谢有心人,自己整理,相当于给自己加深映像,值得。
回复
dpiaoxu
2010年11月24日 10:57:27
19楼
路过学习一下,顶一个
回复
kongyanhe
2010年11月26日 11:59:38
20楼
看到这些就发愁啊,呵呵
回复