关于微型断路器DPN的选用
tnc
tnc Lv.10
2010年11月12日 18:35:37
来自于断路器
只看楼主

比如,一般的办公楼,采用TN-C-S接地系统。为了保证安全,同时也尽量减少配电箱尺寸,照明回路采用DPN,插座回路采用DPN+vigi,我觉得是一种比较经济可靠的方案,但是目前设计很少看到用DPN的,难道是有什么缺点?希望大家能把经验说出来,谢谢!

比如,一般的办公楼,采用TN-C-S接地系统。
为了保证安全,同时也尽量减少配电箱尺寸,照明回路采用DPN,插座回路采用DPN+vigi,
我觉得是一种比较经济可靠的方案,但是目前设计很少看到用DPN的,难道是有什么缺点?
希望大家能把经验说出来,谢谢!
免费打赏
tnc
2010年11月15日 11:40:21
2楼
没有人谈谈经验吗?
回复
yuhuabin
2010年11月15日 13:23:33
3楼
DPH分断能力据我所知比较低的,而且集成度比较高,东西比较小。所以质量可想而知。
好像电流也不高最大32A吧,所以通用性不强!!!
回复
ccccyq
2010年11月15日 19:01:41
4楼
DPN是双极的吧,照明回路有必要用双极吗
回复
tnc
2010年11月17日 17:00:56
5楼
DPNN是6kA,足够了吧
回复
yingying20
2010年11月17日 19:12:22
6楼
很多场合用双极 浪费了吧
回复
rk5707
2010年11月17日 19:21:37
7楼
新一代DPN小型断路器
DPNa C 6A 4.5KA
DPNa C 10A 4.5KA
DPNa C 16A 4.5KA
DPNa C 20A 4.5KA
DPNa C 25A 4.5KA
DPNa C 32A 4.5KA
DPNa C 40A 4.5KA

DPNN C 2A 6KA
DPNN C 6A 6KA
DPNN C 10A 6KA
DPNN C 16A 6KA
DPNN C 20A 6KA
DPNN C 25A 6KA
DPNN C 32A 6KA
DPNN C 40A 6KA

DPNH C 2A 10KA
DPNH C 6A 10KA
DPNH C 10A 10KA
DPNH C 16A 10KA
DPNH C 20A 10KA
DPNH C 25A 10KA
DPNH C 32A 10KA
DPNH C 40A 10KA


DPNK2 “相线+中性线”断路器
DPNK2 10A
DPNK2 16A
DPNK2 20A
DPNK2 25A
DPNK2 32A
DPNK2 40A
DPNK2 50A
DPNK2 63A


DPN 系列 断路器
DPN 3A
DPN 6A
DPN 10A
DPN 16A
DPN 20A
DPN C25A
DPN C32A
DPN vigi 漏电保护断路器
DPN vigi 6A
DPN vigi 10A
DPN vigi 16A
DPN vigi 20A
DPN Vigi C25A
DPN Vigi C32A

DPN vigi G 具有过压功能漏电保护断路器
DPN vigi G 6A
DPN vigi G 10A
DPN vigi G 16A
DPN vigi G 20A
DPN Vigi G C25A
DPN Vigi G C32A
回复
binglingjie
2010年11月17日 21:01:40
8楼
又学习了新知识,谢谢
回复
tnc
2010年11月18日 08:38:11
9楼
低压进线的用户,单相回路用到10kA的地方不多吧。
我觉得选6kA足够了。
回复
mr_yon
2010年11月18日 08:47:11
10楼
超过20A的不建议使用,接线端子太小.
回复
tnc
2010年11月20日 16:21:43
11楼
回楼上,是正好20A的。
只接4平方线,有问题?
回复