关于二级负荷的规定
fanzhou21
fanzhou21 Lv.2
2010年11月12日 15:19:37
只看楼主

建规里有规定:室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防负荷按二级供电,而给排水专业关于室外消防用水量的规定里建筑耐火等级为一、二级,体积在20000<V ≤50000时 为25L/S;V>50000时为30L/S。现在问题是平时体积是大于20000时,还是大于50000时,建筑消防用电才必须按二级负荷供电?这个问题如果我是刚毕业时,想都不想就选择是 大于20000 ,现在倒是犹豫了!呵呵,现在又没人指导,还望大家帮忙!不知道大家平时是怎么选择的?

建规里有规定:室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防负荷按二级供电,而
给排水专业关于室外消防用水量的规定里
建筑耐火等级为一、二级,体积在20000<V ≤50000时 为25L/S;V>50000时为30L/S。
现在问题是平时体积是大于20000时,还是大于50000时,建筑消防用电才必须按二级负荷供电?
这个问题如果我是刚毕业时,想都不想就选择是 大于20000 ,现在倒是犹豫了!呵呵,现在又没人指导,还望大家帮忙!不知道大家平时是怎么选择的?
免费打赏
f051010801
2010年11月12日 16:20:15
2楼
供电等级为什么看给排水专业规范?
回复
fanzhou21
2010年11月12日 17:50:19
3楼
这个是建规上要求的呀
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;
回复
shyjr
2010年11月12日 18:06:55
4楼
室外消防用水量让 水专业提供就可以了, 他们算出多少就是多少, 他们也是需要依据的。
回复
fanzhou21
2010年11月12日 19:01:22
5楼

:L