求解洁净室压力变化
geminixu
geminixu Lv.7
2010年11月12日 10:14:31
只看楼主

某药厂工程,正在施工验收阶段。暖通设置形式为MAU+AHUs,新风机组集中处理新风,然后再送至下游的若干空调机组。为控制洁净室压差,系统末端设置了妥思的变风量风阀。系统平衡后,房间压力也稳定,在验收测试时也未出现问题。另洁净室设置了独立的监测系统,包括房间压力的监测。现遇到一奇怪的现象,如下。房间压力绝大部分时间内都非常平稳,当有人员活动时,监测系统上的压力显示也能正确反应。但有两天夜里,不是每天夜里,压力出现某名变化,整个装置,不是某一空调系统,的房间压力整体下移,并持续几小时,到早上压力又有恢复的趋势。另从压力下移的几小时数据来看,房间压力的波动依然被控制着,但数值不对。比如设计压力为30+/-5Pa,压力不合格时为15+/-5Pa。现在可以确认,那两天夜里,现场没有任何生产和施工活动。

请问各位同学,该如何解释这种现象。是自控系统的问题吗?我们检查了,自控系统从程序到设定值未有变化过。还是什么其他的原因,求解。
另附上土木币20以表感谢。
免费打赏
geminixu
2010年11月12日 10:15:00
2楼
2010年11月12日 10:14:32
3楼
以前我做的一个医疗厂房也是同样的问题,会出现整个系统房间压力在无人状况下跳变又跳回。到现在我也不知道真正答案。
1.最要检查的是MAU,新风量改变最容易造成此变化,新风如果也是变风量调节器的话,可以尝试断电定调试试。
2.空调箱风机是否有变频,有的话检查变频器是否有变化。
3.询问业主是否有生产,生产设备排风引起此变化。
4.主管上阀门是否有松动。
回复
lopplu
2010年11月12日 11:52:10
4楼
另外,多台AHU是否是一台MAU供,每台AHU的新风管是不是都是变风量调节器调节,个人建议变风量调节器可以用定风量调节。不需要管道压力变风量调节器调节。新风的分配出问题的可能性很大
回复
geminixu
2010年11月12日 12:40:33
5楼
谢谢!这两次失压都是在夜里,到早晨又恢复回来。现在分析下来,可能是新风机组防冻报警惹的祸,下午去查查BMS系统的数据,看一下盘管后的温度变化是否和FMS系统变化一致。然后再检查一下热水调节阀是否自控正常。
回复
geminixu
2010年11月12日 12:46:18
6楼
谢谢lopplu的建议,如果新风防冻没有问题,我会考虑你的建议的。
祝自己好运。
回复
geminixu
2010年11月15日 08:30:36
7楼
防冻报警那一块确实有问题,可能会造成夜间降温时,新风阀关闭。周五已经修正了控制,经过两天的运行,尚未出现新的问题。
回复
geminixu
2010年11月15日 08:32:16
8楼
谢谢LOPPLU,最佳答案就给你吧
回复

相关推荐

APP内打开