求解洁净室压力变化
geminixu
geminixu Lv.7
2010年11月12日 10:12:10
只看楼主

某药厂工程,正在施工验收阶段。暖通设置形式为MAU+AHUs,新风机组集中处理新风,然后再送至下游的若干空调机组。为控制洁净室压差,系统末端设置了妥思的变风量风阀。系统平衡后,房间压力也稳定,在验收测试时也未出现问题。另洁净室设置了独立的监测系统,包括房间压力的监测。现遇到一奇怪的现象,如下。房间压力绝大部分时间内都非常平稳,当有人员活动时,监测系统上的压力显示也能正确反应。但有两天夜里,不是每天夜里,压力出现某名变化,整个装置,不是某一空调系统,的房间压力整体下移,并持续几小时,到早上压力又有恢复的趋势。另从压力下移的几小时数据来看,房间压力的波动依然被控制着,但数值不对。比如设计压力为30+/-5Pa,压力不合格时为15+/-5Pa。现在可以确认,那两天夜里,现场没有任何生产和施工活动。

请问各位同学,该如何解释这种现象。是自控系统的问题吗?我们检查了,自控系统从程序到设定值未有变化过。还是什么其他的原因,求解。
免费打赏
geminixu
2010年11月12日 10:16:36
2楼
请版主删除此贴,我已另起一贴,并加上悬赏了。
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开