各位大侠,荷载,荷载!!
yanghuiyuan518
2010年11月12日 09:46:32
只看楼主

审图中提出,公共卫生间 蹲便带分割的 要求按技术措施取活荷载8.0,但以前审图的从来没有提出过这问题,总是考虑在恒荷载中加大些,那以后是否均考虑8.0捏!!!!????:funk: ,个人认为8.0太大

审图中提出,公共卫生间 蹲便带分割的 要求按技术措施取活荷载8.0,但以前审图的从来没有提出过这问题,总是考虑在恒荷载中加大些,那以后是否均考虑8.0捏!!!!????:funk: ,个人认为8.0太大
免费打赏
sunyatoo
2010年11月12日 10:07:11
2楼
全国民用建筑工程设计技术措施 书中提到
有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填料、隔墙) 均布活荷载标准值为8kN/m2

[ 本帖最后由 sunyatoo 于 2010-11-12 10:18 编辑 ]
回复
wushl2001
2010年11月12日 11:10:51
3楼
嗯,09版的技术措施里面确实是楼上说的那样,但是一般都按2.0或者大一点。
如果活载8.0(考虑填料),那横载不是只有结构楼板自重了?
回复
yanghuiyuan518
2010年11月12日 11:14:17
4楼
继续讨论:handshake
回复
yanghuiyuan518
2010年11月12日 11:21:50
5楼
或按实际????:Q 啥意思
回复
sunyatoo
2010年11月12日 11:31:31
6楼
实际工程施工过程中的最大合理值
回复
williom2008
2010年11月12日 13:55:18
7楼
这个8.0是不是把填料当作活载来取呀?这个可以和审图公司沟通呀。因为8.0的话,单是人的重量是达不到了,应该涉及到一些荷载的归类。
回复
sunyatoo
2010年11月12日 14:26:33
8楼
包括了填料和隔墙的
回复
jbs147
2010年11月12日 14:48:33
9楼
:handshake 你们继续讨论!我继续学习!
回复
wss111
2010年11月16日 15:47:49
10楼
8.0的取值,这样的公共厕所应该在结构梁上处理,板上荷载考虑太大浪费
回复

相关推荐

APP内打开