求教:双向板的钢筋和钢筋保护层的问题?
liuc9921
liuc9921 Lv.2
2010年11月11日 23:57:27
来自于建筑构造
只看楼主

双向板厚度为150mm,钢筋为双层双向,上下两层的钢筋的间距大概为70mm,板的保护层厚度为20,这样算来的话上层钢筋的保护层的厚度为60mm。这样的板能浇砼么?会有什么后果?

双向板厚度为150mm,钢筋为双层双向,上下两层的钢筋的间距大概为70mm,板的保护层厚度为20,这样算来的话上层钢筋的保护层的厚度为60mm。这样的板能浇砼么?会有什么后果?
免费打赏
天三
2010年11月13日 08:38:08
2楼
上层钢筋保护层怎没会是60mm,设计有要求吗,没有的话上层钢筋保护层也应该是20mm。下层钢筋最底边与上层钢筋最上边应该是110mm,把上层钢筋用钢筋板凳架起来吧。
回复
tianmo0011
2010年11月20日 20:43:31
3楼
应该没什么问题的啊。
回复
tandamin
2010年11月21日 06:51:26
4楼
按现行规范:一般环境下板的保护层厚度为20,在板厚150mm的情况下,那么上、下两层钢筋的距离应为110mm。

楼主所说的:上下两层的钢筋的间距大概为70mm。这是不合施工规范的。也达不到设计承载力要求。

(上下两层的钢筋的间距大概为70mm,极大地降低了板的有效受力计算高度,这是严重的错误做法。)
回复
mwb2007
2010年11月22日 10:25:13
5楼
可能是结构板厚100-110,加上混凝土面层40-50,一次成型,可以楼地面减少空鼓开裂现象
回复
shaney
2010年12月28日 14:32:14
6楼
可以浇砼啊 但是你说的那个厚度是不是有问题
回复
lihongwei1985
2011年01月04日 10:55:17
7楼
学习了 !!!
回复

相关推荐

APP内打开