本人最近在做粘土心墙反滤层的设计,在此过程中有以下问题不解,希望论坛里的朋友能够多指教,问题提得不周之处请不吝指正,感激不尽!问题1:按照《碾压土石坝设计规范》DL/T5395-2007(个人觉得这本规范比水利的在说明部分更加详细)的设计步骤,确定第一层反滤层的级配曲线时需要用到控制点有最小的D15 、最小的D5 、最小的D60三点来得到级配曲线的上包线,以最大的D15 、最大的D60 、最大的D90 、最大的D100 四点来得到级配曲线的下包线,其中规范指出最大的D100<75mm,请问此时D100 是直接取75mm还是凭借经验确定,亦或根据已算出的最大D15 、最大D60 、最大D90 得到的曲线趋势去确定D100 的值。
问题1:按照《碾压土石坝设计规范》DL/T5395-2007(个人觉得这本规范比水利的在说明部分更加详细)的设计步骤,确定第一层反滤层的级配曲线时需要用到控制点有最小的D15 、最小的D5 、最小的D60三点来得到级配曲线的上包线,以最大的D15 、最大的D60 、最大的D90 、最大的D100 四点来得到级配曲线的下包线,其中规范指出最大的D100<75mm,请问此时D100 是直接取75mm还是凭借经验确定,亦或根据已算出的最大D15 、最大D60 、最大D90 得到的曲线趋势去确定D100 的值。
问题2:在得到第一层反滤层的级配曲线后,验算是否需要设置第二层反滤层时,规范上要求看是否满足式D15 /d85 ≤4~5 ,且D15/d15≥5的要求,在实际的设计过程中,坝壳料的级配曲线往往未知,那么对于其中坝壳料的特征粒径D15如何得到?? 还是有什么经验可以取得??
问题3:在已知第一层反滤层的上下包线的情况下,对第二层反滤层级配曲线进行设计时,如果按照规范中第一层反滤料的级配曲线的推求步骤,那么其中的各项参数是以被保护的第一层反滤料的上包线得到呢,还是以下包线得到,或者是取二者的平均值,亦或用第一层反滤料的上包线推求第二层反滤料的上包线,用第一层反滤料的下包线推求第二层反滤料的下包线,究竟如何推求,请论坛里面的朋友给个明确的建议!
问题4:在已知各骨料的级配的情况下,施工将如何按照设计要求得到满足级配条件的骨料?坝壳料的粒径通常较大,又如何检测生产出来的坝壳料是否满足设计级配要求?
本人所在乙级小院,由于大家在反滤层设计反面都是参照以前的工程设计的,看了好几个水库,反滤层都设计得一模一样(其中还包括一个中型水库的反滤层),由于每一个坝使用的土料的颗粒级配肯定有所区别,所以个人觉得欠妥,在自己了解反滤层设计的过程中遇到以上问题,请论坛里的朋友帮忙解决!谢谢!!