请问下,风管能不能穿防火卷帘门啊?要是能穿要加什么阀门呢,要注意些什么?在线等待~~~~~~

请问下,风管能不能穿防火卷帘门啊?要是能穿要加什么阀门呢,要注意些什么?在线等待~~~~~~
免费打赏
fengyuecao
2010年11月11日 21:26:30
2楼
只听说能穿防火分区,那应该能穿防火卷帘门的,两边要加70度防火阀
回复
bj5945
2010年11月12日 05:42:19
3楼
:lol 理论上可以穿,但是建议与防火卷帘门厂家一起研究一下,这个门怎么放下与收起。解决后建议审请专利。:time:
回复
snail_yin
2010年11月12日 08:23:01
4楼
风管在需要穿越防火卷帘时,并不是说要从防火卷帘中穿过,而是在防火卷帘卷轴的上部空间穿过,需要根据防火卷帘门高度以及卷轴的尺寸考虑必要的高度空间。应设置防火阀。
回复
bj5945
2010年11月12日 11:12:02
5楼
你所说的这还叫穿防火卷帘呀,这就是穿防火墙吗。:lol
我们一般是做点素混凝土,风管就穿过去了。
回复
binglingxueer
2010年11月15日 12:47:14
6楼
但是我这边的施工却说不能穿,叫我重新设计
回复
bj5945
2010年11月15日 13:35:52
7楼
施工说的对,防火卷帘的确是不能穿的。可以把梁做的高一点。梁下面是素混凝土,就可以穿风管了。这不叫穿防火卷帘,这算穿防火墙,需要结构与建筑专业配合你。:lol
另外,不要让施工牵着你走,给他出个变更让他做。他说重新设计就重设计啦。
回复
tianwaitian09
2010年11月15日 15:34:34
8楼
防火卷帘一般在梁下设置,风管可以从防火卷帘与梁之间穿过,只要卷帘门与梁之间用满足耐火极限的材料(材料可以与防火卷帘材料相同)封堵就可以了
不用出变更,让建筑的去处理就可以了
穿防火分区要加防火阀的,空调的加70度的,排烟的加280度的就行了

[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2010-11-15 15:37 编辑 ]
回复
bgqcs
2010年11月26日 06:51:17
9楼
风管最好不要穿越防火卷帘,以保持防火卷帘的完整性,保证它的耐火极限
回复
bgqcs
2010年11月26日 06:52:42
10楼
如果确实要穿越防火卷帘的话应考虑防火卷帘和风管之间缝隙的密封
回复
bgqcs
2010年11月26日 06:53:34
11楼
要穿月防火卷帘还应该在防火卷帘的两侧各装一个70度关闭的防火阀
回复