2楼
有这种写法的 但是现在好像废止了
回复
3楼
是的 00G101-1有的 但是到了03G101-1就没有了 个人觉得没必要把这个废止啊 挺简洁的表示方法
回复
4楼
我们这里一般的写法是加个“< >”,即“<3Φ25>”,并在图纸说明中写清:图中钢筋注有< >的,表示该跨梁面通长设置该钢筋。
回复
5楼
我这儿也是用4楼的表示方法
回复
6楼
谢谢四楼五楼的参与 希望大家继续讨论
回复
8楼
现在好像很少见这种标注了。
回复
9楼
LZ 你好 首先回答你的问题:对于第一幅图和第二幅图表的意思是一样的!!! 平法对于贯通小跨的标注里面是这样解释的: 因为梁右边的支座负筋3C25要像右延伸1/3Ln 梁左边的支座负筋3C25要像右延伸1/3Ln 如果中间是贯通小跨的话 左边和右边的钢筋要向中间来1/3Ln(就会贯通小跨了 所以就要搭接结 不合算)干脆来跟贯通的(就是第一幅图小跨跨中标注的)
回复
10楼
我们这里一般的写法是加个“< ()”,即“(3Φ25)"并在图纸说明中写清:图中钢筋注有()的,表示该跨梁面通长设置该钢筋。
回复
11楼
加<>是个好办法;学习了,多谢大家
回复