钢筋弯钩与截断点
lixinlincs
lixinlincs Lv.4
2010年11月11日 08:49:05
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我是结构初学者,想请问一下,03G101-1中的梁柱配筋详图中,当钢筋要截断时,就会打一个45度弯钩,以表示在此处截断,请问在施工的时候要不要在截断位置弯成45度??

我是结构初学者,想请问一下,03G101-1中的梁柱配筋详图中,当钢筋要截断时,就会打一个45度弯钩,以表示在此处截断,请问在施工的时候要不要在截断位置弯成45度??
免费打赏
wyzhyzhy
2010年12月30日 14:18:53
2楼
不用,弯成45度一定是二级钢,不用弯钩了,如果是一级钢就要做成180度钢,弯钢的平直部分应该是5d.不知道是不是你要的答案。
回复
天三
2011年01月02日 14:00:57
3楼
45度弯钩只是图纸上的一种表示,表示此钢筋到此断开,二级钢规范规定不弯180°的弯钩,90°以下的弯必须有。