急!何为同时使用水枪数?
cool_spring
2002年07月04日 09:26:51
只看楼主

《建筑设计防火规范》中有一问题很困惑,表8.5.2“室内消火栓用水量”中的“同时使用水枪数量”指的是同一层还是同一幢同时使用?

《建筑设计防火规范》中有一问题很困惑,表8.5.2“室内消火栓用水量”中的“同时使用水枪数量”指的是同一层还是同一幢同时使用?
geipaishui6191
2002年07月04日 13:06:47
2楼
可以同层使用,也可以隔一层使用(隔层指设在楼梯口处),具体怎么设,要看实际清况
回复
cool_spring
2002年07月04日 15:34:00
3楼
隔层设有时也有困难,若一栋建筑局部是高层,且此局部面积很小,只有100多平米,而规范要求同时使用水枪数为5支,一层设或隔一层设都显得太多了。“同时使用水枪数”难道是对消火栓数量的规定,还是另有其他意思?
回复
黄cyzf
2002年07月04日 18:54:13
4楼
同时使用水枪数是指根据建筑物的规模和重要程度火灾时灭火所需的水枪数量,最多为8只水枪,火灾时一般同层4只用于灭火,上下层各2只用于冷却,主要用于确定建筑物的室内消防用水量
回复
cool_spring
2002年07月05日 11:17:25
5楼
这么说来,当规范要求同时使用水枪数比如说是5支时,并不是表示同一层设置的消火栓数量至少要达到5支以上,但是相邻三层要达到5支,不知这样理解对不对?
回复
zjf2002
2002年07月05日 11:26:02
6楼
请注意规范只规定同时使用水枪数为5支,没用规定同层使用水枪数为5支,不要瞎想.
回复
cool_spring
2002年07月08日 09:03:20
7楼
谢谢各位!我基本弄明白了。
回复

相关推荐

APP内打开