蒸发器在氟漏光后压缩机 仍断续运行,使水份进入,如果处理不好会引起系统堵塞,影响制冷,在压控调节不好的情况下甚至会造成压缩机损坏的后果,请教大家有什么好的处理方法,有必要更换蒸发器么?
蒸发器在氟漏光后压缩机 仍断续运行,使水份进入,如果处理不好会引起系统堵塞,影响制冷,在压控调节不好的情况下甚至会造成压缩机损坏的后果,请教大家有什么好的处理方法,有必要更换蒸发器么?
2楼
如果风冷式蒸发器的最下部开有排放口就好了(安装设计时就应考虑),可以用液态制冷剂从蒸发器的上部进,下部出,反复冲洗几次即可。另将过滤器更换。
回复
3楼
进来学习的。。。
回复
4楼
谢谢荣昌老师的指导,我遇到过几次这种情况,进氺量并不是很多,但是处理起来很是麻烦,要耗费很长时间去不断更换干燥剂,不知各位有什么高招吗?
回复
5楼
我也在苦苦找寻好的处理系统的办法。
目前的处理方式是氮气吹换过滤器,如果是油脏就麻烦了,好痛苦啊!!
回复
6楼
进入系统内的水份会存在于系统的任何角落,管壁上。用工业干氮反复冲洗,结合三次抽真空处理,用干氮破真空,应该可以将水分去干净。
如果有大量水存在,要另法。纸上谈兵,等高手拍砖。:lol
回复