35kV 10000kVA干式变压器与油浸式变压器用哪个好?
llkine
llkine Lv.4
2010年11月09日 22:03:41
来自于变压器
只看楼主

有个工程,要上一个35/6 10000kVA变压器。 变压器准备放在室内,想用干式的,但价格较贵,要130万左右,油浸的好像只要90万左右。不知道干式变压器在运行费用上会比油浸的节省吗?请大家帮忙看下,用哪种好啊?

有个工程,要上一个35/6 10000kVA变压器。 变压器准备放在室内,想用干式的,但价格较贵,要130万左右,油浸的好像只要90万左右。不知道干式变压器在运行费用上会比油浸的节省吗?请大家帮忙看下,用哪种好啊?
免费打赏
hero_2008
2010年11月09日 22:48:18
2楼
干式变压器的冷却方式为空气自冷或强迫风冷,其散热方式为气道散热。所具有的特点为安全,难燃,防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护,安装简便,综合运行成本低。防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行。
油浸式变压器的冷却方式为油循环冷却,采用油道散热,所以每台油浸式变压器都要附带油箱。它的特点是散热性能好。
但是与干式变压器相比较,油浸式变压器易燃,不防火,需经常维护,对环境会造成一定污染。故在人群高密度地区,已很少使用油浸式变压器.运行维护人费用也高。
如果只考虑成本低廉,可考虑采用油浸式变压器,但如果从安全运行,维护成本及保护环境的角度考虑,则建议客户使用干式变压器。
35KV的干变应该打算选用进口的吧?
回复
yaoguizhong213
2010年11月10日 08:32:42
3楼
支持区管,俺建议用干变,省事安全免维护,考虑节能,建议用S13型非晶合金铁心变压器。
回复
zyz8438
2010年11月10日 08:42:33
4楼
35kV 10000kVA的干式变压器现在国内很多厂家都能做的,质量也不错!没必要非要用进口的!
回复
llkine
2010年11月10日 16:38:15
5楼
特变电工就有35kV的干变,主要看用户想不想用了,我觉得用干式变压器好些。但看变压器的损耗,干变油变差不多。
回复
hero_2008
2010年11月10日 16:41:54
6楼
拿干变和油变厂家的铭牌数据,对比计算一下损耗。不跟用户讲道理,用数据说话。
回复
ccccyq
2010年11月10日 17:16:02
7楼
干式变压器的价格是限制其大范围推广的重要原因
回复
ysw8899576
2011年03月28日 16:39:59
8楼
我们也在做25000kva变压器选择,比较分析,感觉干式就是价格高,但安装方便,免维护,不用考虑防火问题。油浸变压器防火要求高,维护工作多,试验项目比干式多。有钱就上干式
回复
yayacs1980
2011年03月28日 19:32:46
9楼
不差钱的话 肯定用干式的啊
回复
缥缈峰
2011年03月28日 20:09:43
10楼
当然选择干式的,简单,可靠,不用经常性的维护。
前几天,和一个污水处理厂的总工吃饭,他说还是油浸的比干式的好,可靠性高,真晕...
回复
yahzm
2011年03月28日 20:44:33
11楼
干变维护简单,后期维护成本也低。貌似老一辈都喜欢油变,据说过载能力强些
回复

相关推荐