水冷机组压缩机吸气温度特别低咋回事?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2010年11月09日 21:48:52
来自于制冷技术
只看楼主

满液式水源热泵机组。制冷量360kW,初始加氟102kg。开始调试制冷模式,运行到稳定工况,发现视液镜有泡,就加了15kgR22,后来没泡了。又调试制热模式,发现还是有点泡,又加了10kgR22。到此,机组一切正常。后来我又开制冷模式,却发现低压特别低,蒸发器出水温度为10度时,低压都到了4.2kgf,而且屏幕显示电子膨胀阀几乎全开了,此时设定的吸气过热度为2度,吸气温度只有4度左右,而且没有排气过热度。后来把吸气过热度调大到4度,电子膨胀阀关小到了45%,吸气温度只有2度,低压3.7kgf(水温还是10度),这时就有排气过热度了。

满液式水源热泵机组。1. 吸气温度怎么会这么低呢?应该不会比蒸发器出水温度低这么多吧?
2. 电子膨胀阀关小,吸气温度应该升高才对啊,因为制冷剂流量小了。

开始调试正常,后来怎么就不行了呢?难道是因为氟加多了吗?按说不会啊,制冷时过冷度为6-7度左右。
免费打赏
ssl8443221
2010年11月10日 17:56:00
2楼
把吸气过热度设为3.5度,开始没有排气过热度,会跑点油,运行很长时间之后,就有排气过热度了,油也回来了。随着水温的升高(制热模式),低压会慢慢回升,吸气温度也会慢慢回升。当出水温度为7度时,吸气温度也有4度多,低压4.1kg左右。我设计时是按照2度蒸发温度设计的。
我们这是第一次采用斯坡兰的电子膨胀阀,驱动程序自己编写的。感觉程序可能有点问题。
关键问题是吸气温度比蒸发器出水温度低很多。不知道为什么。
回复
adingkgb
2010年11月10日 18:40:45
3楼
你机组设定的回气过热度(2-4度)好像太小了吧?一般空调工况R22系统的回气过热度不会那么小啊。
回气过热度太小,自然排气过热度就上不去了。

如果为了制取7摄氏度的水,一般R22系统的蒸发温度应该在2-3度左右,那么对应的表压应该在4.3公斤。
一般加液,看视镜气泡是一个辅助方法,但不是唯一的决定性标志。 在负载80%以上时,观察回气过热度,膨胀阀开度,以及出水温度和蒸发温度之间的温差是否达到最小,这些因素应该综合分析。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-10 18:43 编辑 ]
回复
ssl8443221
2010年11月17日 13:54:25
4楼
如果蒸发器面积小或者脏了的话的话,就会出现吸气温度比蒸发器出水水温小很多的情况,因为蒸发器吸热量不够。
回复
xiaoniu11111
2011年11月22日 13:20:40
5楼
不会是你的油么有加热你就开机了,跟F互溶了,(能通过是试镜看见很多沫子)下来就是你的冷却水温是不是太低了#109造成油在蒸发器里太多,从而造成低蒸发(特灵螺杆机常见)