空开的参考选择有一点是短路电流,可是在低压系统中怎么计算短路电流?和高压一样吗? 还是空开选择不用考虑?
空开的参考选择有一点是短路电流,可是在低压系统中怎么计算短路电流?和高压一样吗? 还是空开选择不用考虑?
2楼
需要考虑断路电流的!看您下面的负荷的容量的大小以及是带的什么负荷!
回复
3楼
断路器下所接未端的短路电流应大于断路器的跳闸电流!
(二相)短路电流=线电压/电流路径的线路阻抗
220V单相短路电流=220/短路电流路径线路阻抗
通常低压断路器的短路跳闸电流是开关额定电流的10倍!
回复
4楼
楼主讲的太笼统了,所谓的空开短路电流的计算,看你的空开是做什么用途的?是配电用还是电动机保护用?如果是配电用还要看是做进线开关还是做馈电出线?如果做进线配电是否放在开关柜内?如果在开关柜内它的出线桩头一般接的是母排,这要计算母排末端单相对地短路电流和2相短路电流,这里还要看电源变压器材质 是干式还是油浸,计算短路电流是不一样的。如果做馈电出线,那要看此开关到负荷端的距离,只要计算末端的单相短路短路和3相短路短路即可。
回复
5楼
其实在这里说也很累,找本设计手册,看一个例题就比较清楚了
你需要算线路上直到你需要计算短路电流的那个点,所有的线路阻抗,包括高压侧折算至400V的阻抗,变压器阻抗,还有都可以理解的电缆或者汇流排阻抗,这些阻抗的和才可以算做线路阻抗
回复
6楼
附带问一下,进线柜和出线柜开关选择计算的短路点不一样,但好像短路电流相差不是很大吧?对选择开关型号有无实质影响,大多都是选同型号的开关?
回复
7楼
进线柜和出线柜之间差一个线路阻抗,它的大小基本上不可忽略
回复
8楼
通常低压断路器的短路跳闸电流是开关额定电流的10倍!
这个不同意~
回复
9楼
断路器和空开的区别是不是这样,断路器提供的是负载保护,空开是短路保护,是不是这样的,请教各位:)
回复
10楼
空开就是空气开关,其实就是断路器的一种
断路器都要提供各种保护,其中也包括短路保护(短延时和瞬时)
回复
11楼
需要考虑短路电流的,看您下面的负荷的容量的大小以及是带的什么负荷!:)
回复