220KV高压线路下面建设一4S店,金属屋顶距线约8米。
zmzsjzmz
zmzsjzmz Lv.4
2010年11月08日 15:53:26
只看楼主

人在上面感觉到有触电的感觉,什么原因?怎么解决?

人在上面感觉到有触电的感觉,什么原因?怎么解决?
jlccdwy
2010年11月09日 09:00:55
2楼
220kV线路下方的金属屋顶不作接地或接地连接不良,在金属屋顶上将产生静电感应电压,人直接或通过导电物体接触金属屋顶时,金属屋顶上积累的静电电荷将通过人体泄漏入地,即产生电击。解决的方法是对金属屋顶作良好的接地或接地。另外4S店修理汽车轮胎以上的金属顶棚也会产生静电感应电荷,人接触车门时也会产生电击。虽没有生命危险,但会有疼痛感。如果人站立在不稳定处,可能会引发摔倒的危险。
回复
boeing_s
2010年11月09日 12:18:18
3楼
线路上既不可能有累积的正电荷,也没有负电荷,请教所谓感应电压从何而来
回复
laotan_1980
2010年11月15日 16:58:42
4楼
220kV是交流电压,其周围就有交变磁场,金属屋顶就有感应电压了。
按规定是不容许在220kV线路下面建房屋的。你们这是不是违法建筑啊?