工程是一座学生活动中心,内有一600座剧场,活动中心有空调。其它办公室都做自喷了,但剧院本人实在不愿做,因为从来没做过这个东东,感到很烦的。请教一下是否可以不做呢?本人很头疼。

工程是一座学生活动中心,
内有一600座剧场,
活动中心有空调。
其它办公室都做自喷了,
但剧院本人实在不愿做,
因为从来没做过这个东东,
感到很烦的。
请教一下是否可以不做呢?
本人很头疼。
免费打赏
q131427
2002年06月29日 18:10:08
2楼
本工程同一层两个防火分区用防火帘分开高规说如果防火帘有三个小时以上的耐火极限就可以不设冷却水幕但建规有关条文可不这么说而且是强规:
应设冷却水幕!
矛盾如何解决?
回复
q131427
2002年06月29日 18:13:28
3楼
我上面的意思是剧院部分是否可以不做自喷,
因为净空高于八米,
而且要做的话舞台可能要做雨淋,
这样与做舞台设备的也要配合。
还没有做,就感到很烦很烦,
1方面是因为以前没做过这种类型的自喷,
另一方面是最近忙,
没有时间去细细做。
回复
cdjtsf
2002年06月29日 19:11:09
4楼
剧院自喷以800个座位为界限
回复
q131427
2002年06月29日 19:17:03
5楼
但是这个是剧院和办公楼合为一起的建筑啊?????
回复
q131427
2002年07月05日 11:26:29
6楼
这个问题是不是各位都没有把握???? 几个版主呢? 有无高论。
回复
q131427
2002年07月07日 11:45:35
7楼
看来是没有人能回答我的问题了呜呜:~:~~~~~~~~~~~
回复
wlj
2002年07月07日 16:40:31
8楼
《建规》第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  一、设置在地下、半地下;
  二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;
  三、设置在建筑的地上四层及四层以上。

你的剧场是否包括在上述范围内,如果在范围内就要设自喷。
回复
水87
2002年07月07日 22:00:02
9楼
只有600个座位的话,可以不设雨淋系统。
消火栓系统是肯定要有的。
比较正规的剧场一般有工作层,如果有,建议在工作层内设置自喷系统。工作层以下净空大于8m可不设自喷系统。
屋架如果使用钢结构一类的结构形式,建议用自喷系统加以保护。
建议您有机会去参观一下比较大一些的剧院,增加点感性认识。
回复
eric
2002年07月07日 22:33:14
10楼
600座剧场的观众厅,舞台不必做喷淋,办公室和活动用房可设喷淋。
回复
zzm
2002年07月08日 19:03:47
11楼
600座剧场的观众厅,不必做喷淋,舞台口要水幕,办公室和活动用房可设喷淋。
回复