求教:钢筋搭接区域
youshuizhidao
2010年11月07日 16:47:23
来自于建筑施工
只看楼主

诸位高手:101中 有框架柱自基础顶面至一层现浇板顶的钢筋搭接图示。那么遇到一层地面以下下有DKL时,自框架柱基础顶至DKL之间,允许钢筋搭接吗?

诸位高手:
101中 有框架柱自基础顶面至一层现浇板顶的钢筋搭接图示。
那么遇到一层地面以下下有DKL时,自框架柱基础顶至DKL之间,允许钢筋搭接吗?

钢筋.JPG

免费打赏
魏兵
2010年11月07日 18:33:09
2楼
若你的基础顶面和DKL高差很大,我想是可以搭接的,若小于3米,我想做一个搭接是没有必要的。
回复
xuchenfei
2010年11月29日 21:15:15
3楼
基础顶面以上1/3的净高方位不允许连接,可参考03G101图集
回复
jiangweihua
2010年12月02日 13:05:10
4楼
一般不这样搭接,只有在梁高很大,如2-3m,这样柱筋再加高的话很难竖起来,这样才会做搭接。施工单位也不愿这样做,那样会增加费用。