小弟我现在做一个 厂房的围护结构 遇到一个15米跨的 檩条距离是1.5米 厂房高度是35米 请教各位前辈檩条用多大的 除了 用高频H型钢 还 有 别的 方法吗 (中间不能加钢柱)
小弟我现在做一个 厂房的围护结构 遇到一个15米跨的 檩条距离是1.5米 厂房高度是35米 请教各位前辈檩条用多大的 除了 用高频H型钢 还 有 别的 方法吗 (中间不能加钢柱)
免费打赏
wl_love_wyw
2012年09月27日 17:00:35
12楼
哎!这不是可以用pkpm计算的到嘛!新手~~~
回复
fanyuanliu
2012年10月09日 17:12:21
13楼
我建议用桁架檩条,也同意用托梁+钢架来减小檩条间距