一个综合楼。1~3层走道两侧为类似于宾馆带卫生间的标准间,4~6为办公室。建设单位又不想让排水管在无卫生间的4~6层房间内伸顶通气。请问这个排水通气问题如何解决?

一个综合楼。1~3层走道两侧为类似于宾馆带卫生间的标准间,4~6为办公室。
建设单位又不想让排水管在无卫生间的4~6层房间内伸顶通气。
请问这个排水通气问题如何解决?
免费打赏
chaorocktnt
2010年11月06日 22:03:51
2楼
1、放大管径,核算下不通气立管的排水能力。
2、在局部做一根或多跟汇合通气管出屋面。
回复
smartgump
2010年11月06日 22:50:19
3楼
1.侧墙通气
2.汇合通气
3.自循环系统
4.真空排水(太贵太复杂,不考虑)
回复
lggufei
2010年11月07日 09:53:06
4楼
侧墙通气不是太好实现。
放大管径也不太现实了。
没有地下室,而且一层排出部分太长,放大管径的话,也是比较麻烦的。

我的考虑是在三楼走廊做一个汇合通气管引至侧墙,不知道怎么样?