局部层设有卫生间的排水问题
lggufei
Lv.7
2010年11月06日 21:38:49
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
一个综合楼。1~3层走道两侧为类似于宾馆带卫生间的标准间,4~6为办公室。建设单位又不想让排水管在无卫生间的4~6层房间内伸顶通气。请问这个排水通气问题如何解决?
一个综合楼。1~3层走道两侧为类似于宾馆带卫生间的标准间,4~6为办公室。
建设单位又不想让排水管在无卫生间的4~6层房间内伸顶通气。
请问这个排水通气问题如何解决?
免费打赏
chaorocktnt
2010年11月06日 22:03:51
2楼
1、放大管径,核算下不通气立管的排水能力。
2、在局部做一根或多跟汇合通气管出屋面。
回复
smartgump
2010年11月06日 22:50:19
3楼
1.侧墙通气
2.汇合通气
3.自循环系统
4.真空排水(太贵太复杂,不考虑)
回复
lggufei
2010年11月07日 09:53:06
4楼
侧墙通气不是太好实现。
放大管径也不太现实了。
没有地下室,而且一层排出部分太长,放大管径的话,也是比较麻烦的。
我的考虑是在三楼走廊做一个汇合通气管引至侧墙,不知道怎么样?
回复
相关推荐
真实用!3-6㎡卫生间就该这样装!
家装设计
2024-06-06 13:44:03
止水节预埋套管工艺:解决卫生间管道根部渗漏问题
建筑给排水
2024-05-30 22:28:22
卫生间不用时,门是打开还是关着好?原来这么多年我们都做错了!
家装设计
2024-05-30 15:55:58
卫生间防水常见争议——二次排水到底有没有必要做?速看!
装饰装修施工
2024-05-30 09:42:57
卫生间局部等电位具体做法是什么?有哪些规范要求?收藏学习
电气资料库
2024-05-28 11:44:49
看完万科卫生间同层排水技术标准,实现我的马桶位置我做主!
建筑给排水
2024-05-26 23:21:06
卫生间等电位到底能不能跟地线连接?关乎生命安全
给排水资料库
2024-05-24 07:24:14
卫生间装修不交智商税的8大避坑细节
家装设计
2024-05-23 14:51:54
卫生间顶棚防潮层做法:刷一道2.0mm厚的水泥基防水层。
建筑图集
2024-05-16 10:55:50
卫生间为什么总是渗漏?8项预控措施!
给排水工程施工
2024-05-16 10:42:49
卫生间为什么总是渗漏?8项预控措施!监理人收好了!
工程监理
2024-05-13 11:37:57
卫生间回填的五种方式!如何选择?
建筑施工
2024-05-13 11:21:48
卫生间到底要用多大的线?浴霸开关需要几根出火线?
电气资料库
2024-05-11 11:16:12
各本规范对于卫生间等用水房间不能在什么场所的上方均有说明
建筑给排水
2024-05-04 11:43:48
卫生间墙地面阴角渗漏发霉怎么办?
家装设计
2024-04-30 09:27:55
卫生间的水管和电线应该怎样布局?先听下老师傅建议吧...
建筑给排水
2024-04-28 11:50:53
住宅卫生间无关的插座回路能否穿越卫生间?
电气资料库
2024-04-23 14:06:11
如何实现远离主排污管道的卧室卫生间排水?
建筑给排水
2024-04-16 13:42:08
卫生间还做干湿分离就落伍了,如今流行这样改,比邻居家两个卫生间都实用!
家装设计
2024-04-10 17:16:22
普通家庭是否需要双卫生间?这些理由让你不再纠结!
家装设计
2024-04-09 09:32:33
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开