因永磁接触器缺陷造成误操作
g3086309
g3086309 Lv.4
2010年11月06日 21:19:44
只看楼主

我单位为预防电网晃电电机跳闸使用永磁接触器。但使用过程中发现一个缺陷,手动按下接触器触头,触头不能自动返回。因未仔细检查,配电抽屉推入工作位置,电机启动。初步认定为误操作。请大家借鉴,并提出预防方法。

我单位为预防电网晃电电机跳闸使用永磁接触器。但使用过程中发现一个缺陷,手动按下接触器触头,触头不能自动返回。因未仔细检查,配电抽屉推入工作位置,电机启动。初步认定为误操作。请大家借鉴,并提出预防方法。
免费打赏
电隐
2011年03月30日 12:12:34
2楼
换智能电机保护器,永磁的接触器就是这个样
回复
sldhbds
2011年05月14日 09:06:05
3楼
换智能电机保护器,永磁的接触器就是这个样
回复
dongge6666
2011年05月18日 22:00:02
4楼
可以采用电动机综合保护器和普通接触器达到啊。接触器线圈采用380V皆可。
回复
y502x
2011年05月18日 23:03:52
5楼
只能在管理上规定不能用手动合接触器或让开关厂再做一个械机联锁,接触器合上时不能推到试验位置.永磁接触器违反了接触器设计的原理,用是会带来不少问题的.