建筑室内横干管排管问题
guixuli
guixuli Lv.3
2010年11月06日 15:46:17
只看楼主

请教各位一个问题 走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?以 21层南面为例1.空调供水,DN32+30保温2. 空调回水,DN32+30保温3.热水DN100+30保温4.给水DN1005.消防回水DN1506.喷淋DN1007.桥架200*100请前辈指教,非常感谢

请教各位一个问题
走廊为1.88m,去掉吊顶还有1.1m高度,要排下一下管道,可以排吗?怎么个排法?
以 21层南面为例
1.空调供水,DN32+30保温
2. 空调回水,DN32+30保温
3.热水DN100+30保温
4.给水DN100
5.消防回水DN150
6.喷淋DN100
7.桥架200*100
请前辈指教,非常感谢
免费打赏
lltaishan
2010年11月06日 15:50:45
2楼
桥架在最上面,和热水分两侧
回复
guixuli
2010年11月07日 09:13:38
3楼
以下是暖通版主的回答,我觉得思路很对,给大家做参考。非常希望知道具体的排管尺寸,有没有规范资料可以参考,给我们这种新人一点提点。
桥架贴梁(因为怕水)。消防水管垫底(因为要接下喷的喷头)。
空调水管可以供回两根并行。消防水管与给水等如果不接支管,可以根据情况调整敷设高度。
没有风管,还是比较容易的。
分三~四层应该可以,注意留下检修空间。