1、组合式空调器安装质量差
表现形式:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。
产生的原因分析:
1)空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求;
2)空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;
3)空调器各空气处理段之间连接的密封垫厚度不够;
4)空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器箱体连接的缝隙无封闭;
5)挡水板的片距不等,折角与设计要求不符,安装颠倒;
6)空调器无减振措施;
7)排水管无水封装置;水封的高度应根据空调系统的风压来确定。