做换热站时有没有高度要求,在地下二层,层高只有3.6m,梁高加建筑面层是0.8m,净高只有2.8m了,不知道这样还够不够用,请高人指教,不胜感激。
做换热站时有没有高度要求,在地下二层,层高只有3.6m,梁高加建筑面层是0.8m,净高只有2.8m了,不知道这样还够不够用,请高人指教,不胜感激。
2楼
高度还真不清楚有没有规范要求,但是净高只有2.8m 不能说不够,人进去会觉得憋屈……最起码净高也要3.6m
回复
3楼
好像换热站没有净空要求,不知道你这个是多大的换热站,要是小换热站,好好布置布置也够了
回复
4楼
换热站的高度一般和生活热水设备有关,主要就是生活热水的容积式换热器比较高。如果仅是采暖,板式换热器高度比较低,小型采暖换热站应该勉强可以。如果换热站规模较大,采暖管道尺寸大,安装空间就有问题了。
另外,由于有市政热力的位置,一般还是垄断,当地的热力公司也会对换热张的高度有要求的。
回复
5楼
高度应根据换热器的高度来选择,不是所有的换热器都有统一的安装高度,有立式的还有卧式的
回复
6楼
只要你能达到安装、操作、维修要求就行。不过一般考虑美观、方便,我们一般要求梁底净高3.5米,因为有时管道较多,考虑管道交叉,布置在梁底管道按两层考虑,一般小换热站DN250~300管道需要空间约为1米,这时下面空间还省约2.5米,人在里面不会感觉压抑。
回复
7楼
和换热器有关,呵呵,你说的不用装换热器就够压抑的
回复
8楼
我们一般要求梁下净高3.5米左右,不然沿墙布置管道较困难,沿地面敷设管道将占用较多的面积,还要根据设备尺寸确定
回复
9楼
没错。北京市热力公司要求负担生活热水的换热站梁下净空不低于4.5m;仅采暖的换热站要求梁下净空3.9m,但是实际上都是掌握在层高3.9m的程度。因为生活热水换热站要安排容积式换热器的大罐子,占空间很大;而采暖换热站一般采用板换,体积小,对净高的要求低。
回复
10楼
一般要求在3.5米能好些,维修、操作时方便些,2.8米还是低些
回复
11楼
像大家来学习 看样子辽宁盘锦地区 供热公司要求梁下3.5m左右
回复