喷淋系统将被自动扫描射水灭火系统取代
qwhnet
qwhnet Lv.3
2002年06月27日 08:47:02
只看楼主

本人最近在设计一半地下车库时用了自动扫描射水灭火系统(新产品),该装置采用先进的红外线传感技术和CPU,全天候自动监测保护范围内的一切火情,一旦发生火灾,装置立即启动,对火源进行扫描,确定火源方位后,CPU发出指令,启动阀门,灭火装置对火源自动射水,灭火后CPU发出指令停止射水,装置回到监视状态。我觉得该装置较喷淋系统更能主动灭火,同时减少射水造成的损失。请各位大虾发表意见。

本人最近在设计一半地下车库时用了自动扫描射水灭火系统(新产品),该装置采用先进的红外线传感技术和CPU,全天候自动监测保护范围内的一切火情,一旦发生火灾,装置立即启动,对火源进行扫描,确定火源方位后,CPU发出指令,启动阀门,灭火装置对火源自动射水,灭火后CPU发出指令停止射水,装置回到监视状态。我觉得该装置较喷淋系统更能主动灭火,同时减少射水造成的损失。请各位大虾发表意见。
免费打赏
zjy110
2006年11月09日 10:41:48
32楼
国家规范已经出来了关于大空间消防炮的有问题我们一起探讨吧01067522418晚上打我在家
回复
mage780705
2006年11月09日 10:57:38
33楼
楼主,可否寄一份资料给我,特想了解一下,新疆昌吉市新疆东方瀚宇建筑规化设计有限公司 马建勇,邮编831100,多谢了。
回复
fymfymfym
2006年11月09日 12:24:42
34楼
设计人员必须以规范为准绳、经消防部门核准方可选用与设计新产品,同时我们必须了解国内外的最新动态。
回复
弱水三千
2006年11月09日 21:28:31
35楼
大空间智能型主动喷水灭火系统是有使用场所的。
个人觉得每种消防系统都有自己的缺点和优点,目前说不上谁可以取代谁!
另外问一下楼主,如果你设计的地下车库有人抽烟会怎么样?呵呵!!
回复
tfxf123
2006年11月10日 00:06:52
36楼
楼上朋友,地下车库可能不会用的,就是有人抽烟也不会被大空间消防水炮“炮轰”的。
智能消防水炮针对大空间的场所效果还是不错的!
我保留的资料,可以看看。
机电一体化高空水炮相关资料
http://www.thxf.com 
还有灭火效果高清晰度影片.rar
回复
semblez
2006年11月10日 11:15:40
37楼
不大好,电子产品不可靠,火势蔓延慢的到还可以,如果火势蔓延的迅速的话就不适宜了
回复
aficyuan
2006年11月10日 11:25:11
38楼
这种灭火系统确实有它的优点,但是其自动感应的可靠性是很值得探讨的问题,不要象有的自动感应龙头一样,手放在龙头下面它也没有反应,如果是该系统对火也没有反应那问题可就不一样了。新生的事物我们可以先学习,但用于实际工程中还是应该谨慎啊!
回复
ll-327
2006年11月10日 11:27:45
39楼
系统当然先进,但是价格太高
回复
zhangweien
2006年11月10日 15:25:53
40楼
这个东西我在2003年河南省体育馆用过,中国科技大学就有,大空间可以采用,房间内不行。
回复
hn-cen
2006年11月10日 15:30:07
41楼
这是主动喷水灭火系统的一种,在广东省已经有其使用规范了都——《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》。该规范中出现了三种不同形式的主动喷水灭火系统,相比于自动喷水灭火系统自然是高级了很多。但是它也有其价格和障碍等方面的局限性:如着火点与360°自动射水喷头间有物体阻挡,则喷头无法灭火或效果不理想。等技术进一步发展了,主动喷水必然会取代自动喷水的趋势。