请教各位大侠,在板支座处,设置了非贯通的支座负座,但垂直于负筋的构造分布筋,哪里有取值依据呢??一般取为 6@200,可是我在03g101与04g104、混凝土土设计规范上都没找到相关依据,特此请教各位:这样取的规范或图集依据在哪里啊??谢谢!
请教各位大侠,在板支座处,设置了非贯通的支座负座,但垂直于负筋的构造分布筋,哪里有取值依据呢??
一般取为 6@200,可是我在03g101与04g104、混凝土土设计规范上都没找到相关依据,特此请教各位:这样取的规范或图集依据在哪里啊??
谢谢!
2楼
一般可按混凝土规范:第10.1.8条 当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm.
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。
回复
3楼
非常有用的东西,时间再来慢慢下,好资料,太值得看一看了,防范于未然!
回复
4楼
呵呵,2#的回复文不对题啊。
楼主问的板负筋的构造筋,我的理解主要是起固定板负筋的作用的,
现在有的施工方法可以不设此筋。
回复
5楼
先谢谢各位的热心回复,谢谢!
我同意楼的观点:二楼回复所指的钢筋,并非问题中所问的“仅起回定作用的钢筋”
但楼上所说“现在有的施工方法可以不设此筋。”,没明白什么意思,望请详解~~
回复
6楼
二楼正解,谢谢指点
回复
7楼
认真学习,十分有意义
回复