变电所内配电柜是否有弧形布置的可能?
shyjr
shyjr Lv.2
2010年11月05日 10:47:33
只看楼主

我最近在做一个项目,变电所设在建筑地下一层, 但建筑给的一个区域是个 扇形区域, 我布置 柜子就很吃力,请问各位对于这种情况是否好的解决办法?

我最近在做一个项目,变电所设在建筑地下一层, 但建筑给的一个区域是个 扇形区域, 我布置 柜子就很吃力,请问各位对于这种情况是否好的解决办法?
变电所区域.jpg

变电所区域.jpg

leary4
2010年11月05日 13:46:12
2楼
弧形没法布置啊,进出设备,母线……
回复
ccccyq
2010年11月05日 13:51:14
3楼
画一个内衬的矩形,按矩形布置不就行了
回复
zyz8438
2010年11月05日 14:02:30
4楼
变电所是扇形,开关柜可以布置成矩形!不光是基础好做,关键是母排容易拼接!
回复
netling
2010年11月05日 14:39:14
5楼
建议还是按照矩形的来做吧,弧形的排列主母排比较难做,当让定制也是可以的,但价格贵也麻烦的
回复
cmf19811220
2010年11月05日 14:40:47
6楼
没法弧形布置,一般都矩形布置,只是浪费点空间
回复
shyjr
2010年11月05日 14:40:56
7楼
柜子拼接 和 母线的问题,我也都知道, 只是以前没碰到到这种形状;
内衬矩形是可以的, 主要是弧形状,画了矩形, 面积损失就很厉害了。
回复
yaoguizhong213
2010年11月05日 17:08:29
8楼
同意大多数人意见,做成矩形,弧形有许多难点需要解决,投资大好多。
回复
ghp2718
2010年11月05日 17:20:57
9楼
由地柜子都是矩形的,所以如果排列成弧形。最大的问题是铜排的搭接。同时还要投资转角柜,不知道楼主算过这笔帐没有,两个柜间都需要一个转角柜,楼主自已算一下投资有多大。