请各位大虾给指点下急急
huaxingaoke
2010年11月04日 18:44:07
只看楼主

我有一根铜排缩了两层10kv热缩管现在离地只有60mm,(额定电压10kv) 这样安全吗?可以送电吗?

我有一根铜排缩了两层10kv热缩管现在离地只有60mm,(额定电压10kv) 这样安全吗?可以送电吗?
免费打赏
ares_rambo
2010年11月05日 02:59:19
2楼
使用单层的热缩管,可查热缩管的样本。

但使用两层的热缩管后,相与地面的绝缘距离也就只有找热缩管的制造商,或打耐压实验才能给出了。

但这6厘米的与地面的间隙,你可找个做绝缘材料的厂家,用云母等绝缘材质填充此间隙,实现相线与大地的绝缘。这样

的话,就能保你安全送电!
回复
lingxuct
2010年11月05日 10:58:53
3楼
有了相应电压等级的绝缘套管,可以减小对地距离,但不可能把连接处(有螺栓)的部位也套住吧,裸露的带电部分离地是多少?
回复
一朵花开了
2010年11月05日 13:27:49
4楼
学习了!:victory: :victory:
回复
huaxingaoke
2010年11月06日 11:35:31
5楼
现在有螺栓的地方已保证大于12.5cm了,就有一段 缩了两层热缩管之后离墙6cm。(大约有50cm长的距离,别的地方都满足要求)
回复
lingxuct
2010年11月06日 12:50:25
6楼
从绝缘套管上来看是没有问题了,但高压与低压还存在爬电距离大的问题,绝缘套管离墙60mm顺绝缘套管向最近的裸露导电部分的距离有多少?如果大于120mm,则应该没问题了(是防止绝缘套管对墙放电)。
回复
huaxingaoke
2010年11月07日 15:01:51
7楼
非常感谢区管
:call: :call: :call: :call: :call:
裸露的地方离此处有3m多。
回复
tank-----no.1
2010年11月07日 21:36:01
8楼
只要没有贴在接地或带电体上即可。
距离不是问题。
前提绝缘管质量没有问题。
回复
huaxingaoke
2010年11月08日 11:36:25
9楼
非常感谢:kiss:
回复

相关推荐

APP内打开