二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定?
ygy522
ygy522 Lv.2
2002年06月21日 10:15:32
只看楼主

二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定是不是只要满足“高规”第7。4。7。1的要求就可以了?

二类高层消火栓系统与自喷系统合用高位消防水箱,储水量确定是不是只要满足“高规”第7。4。7。1的要求就可以了?
sunchenyi
2002年06月21日 12:03:15
2楼
按18立方设
回复
sizhilu
2002年06月21日 16:02:38
3楼
按7.4.7.1规定12就够
回复
刘峰
2002年06月22日 11:32:51
4楼
可以参考一下姜文源老师的回答
回复
黄cyzf
2002年06月22日 11:40:07
5楼
清峰兄明鉴,姜文源老师如何回答?我一向认为应设18立方米
回复
刘峰
2002年06月22日 11:47:56
6楼
问:以一类高层建筑为例,屋顶水箱储备的18m3消防用水量是否包含消火栓和自喷系统的初期火灾用水量?如包括两系统如何分配?是否为10分钟用水量?如两系统分开是否在各自的水箱中均考虑18m3?  
姜文源答:18m3为经验数据,与10分钟已无关系,18m3包括消火栓和自喷系统用水量,如两系统分开均需保证18m3。
回复
黄cyzf
2002年06月22日 14:13:37
7楼
多谢
回复