关于用基础梁钢筋网接地问题
netwater1210
2010年11月04日 17:24:20
来自于防雷减灾
只看楼主

根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。

根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。
12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:

12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。
12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。
12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。

本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根 10mm钢筋沿建筑物外圈焊接成环形接地线,但是基础的圈梁不高,才-0.06m,基础承台倒是-1.90m。设计提出基础钢筋网埋地不深,需要在地面0.5m以下。因此要增加扁钢40*4做一圈环形接地网。
但是本人的理解是基础承台钢筋网应该也算接地体,所谓的“每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和”应该是指引下线在地面0.5m以下的钢筋总面积和,总面积1.89Kc是10mm的圆钢40m的面积为1.257m2,应该能满足要求,而不是设计指的基础钢筋网要在埋地0.5m以下。请大家帮我分析一下是这样吗?因为一般基础接地网都是埋地比较深的,本项目没有桩基,就是一到二层的厂房。
免费打赏
hls405136292
2010年11月15日 10:07:23
12楼
关键是实测出来的接地电阻能不能达到设计值,如果能达到,就没必要再增设接地体了
回复
dpiaoxu
2010年11月15日 10:36:57
13楼
常规的做法是利用基础承台,然后在圈梁处贯通,一般都可以达到设计要求
回复
yanghaibo145
2010年11月15日 10:39:36
14楼
关键是设计在说明里说的是应该怎么做,利用什么作为接地体,基础承台是什么结构形式 我没有遇到过
如果说设计利用基础圈梁作为接地体 他要求你如何做 你如果有不同意见可以和他商量 他说你不按图施工你怎么说
但是基础圈梁大多是0.5米以下啊 没有遇到过你说的这种基础
回复
leohoo
2010年11月15日 14:56:17
15楼
要求结构将基础圈梁和平台内钢筋网通过钢筋可靠焊接,形成接地钢筋网,可能可以
回复
tjch1219
2010年11月18日 13:32:28
16楼
不懂是来学习滴!:handshake
回复
huwanli65
2014年12月30日 09:58:06
17楼
kankanxuexue
回复
ttttlove
2015年03月13日 09:29:35
18楼
谢谢,学习了
回复

相关推荐