请教各位做施工的朋友:我们现在做一厂房,遇到一个棘手的问题就是现在牛腿的砼没有很好的办法浇筑?希望大家帮忙出个点子,先谢了! 大概情况是这样的,柱子高10米,牛腿顶标高是6.4米,柱子截面是1米乘1米的。现在柱模板基本都还没有关,梁和板的模板基本已近关完,钢筋比较密,现在的问题是如果用车泵浇,车泵的软管又伸不下去,高差大了砼可能产生离析,又不能浇细石砼,还有就是就算浇又很可能卡震动棒,浇一般砼又不敢保证柱子的密实度。现在我们想了几个办法,撤梁和板的模板,柱子关到牛腿标高,先浇到牛腿位置然后马上关上边的柱模板,在初凝前再浇上部,但是这样段的时间又很难实现。还有就是考虑用梭槽,但是都觉得不是很合理这两个办法。请教各位师傅有没有什么更好的办法?
大概情况是这样的,柱子高10米,牛腿顶标高是6.4米,柱子截面是1米乘1米的。