这些天北方进入冬季,工地里各种电取暖设备开始使用了暴露出了很多问题,今天就发生了两起零线打火的事件,请问这是不是因为负荷过大导致的呢?为什么火线没事而零线发生打火呢?我们使用的10平铜5芯电缆引进380V电,最大能承受多大的负荷呢?我计算了一下U取380V的话大概33KW,这结果正确吗?谢谢各位的帮助
暴露出了很多问题,今天就发生了两起零线打火的事件,请问这是不是因为负荷过大导致的呢?为什么火线没事而零线发生打火呢?
我们使用的10平铜5芯电缆引进380V电,最大能承受多大的负荷呢?我计算了一下U取380V的话大概33KW,这结果正确吗?
谢谢各位的帮助