关于零线打火
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2010年11月03日 16:03:34
只看楼主

这些天北方进入冬季,工地里各种电取暖设备开始使用了暴露出了很多问题,今天就发生了两起零线打火的事件,请问这是不是因为负荷过大导致的呢?为什么火线没事而零线发生打火呢?我们使用的10平铜5芯电缆引进380V电,最大能承受多大的负荷呢?我计算了一下U取380V的话大概33KW,这结果正确吗?谢谢各位的帮助

这些天北方进入冬季,工地里各种电取暖设备开始使用了

暴露出了很多问题,今天就发生了两起零线打火的事件,请问这是不是因为负荷过大导致的呢?为什么火线没事而零线发生打火呢?

我们使用的10平铜5芯电缆引进380V电,最大能承受多大的负荷呢?我计算了一下U取380V的话大概33KW,这结果正确吗?

谢谢各位的帮助
免费打赏
lingxuct
2010年11月03日 17:00:18
2楼
知道“烧电焊”是怎么回事?零(N)线打火,就是接触不好。

10平方铜线,如果是VV电缆,最大安全载流量在50A以内,50X220X3/1000=33KVA

如果是YJV电缆,电流允许在76A以内,76X220X3/1000=50KVA
回复
tianjun1229
2010年11月03日 17:17:21
3楼
支持区管、、、、、、、、
回复
ccccyq
2010年11月03日 18:23:42
4楼
支持,应是开关用久了,N极处动静触头接触出了问题所致
回复

相关推荐