求助,2500m景观带怎么配电?配电房在1/3处
yesefu
yesefu Lv.2
2010年11月03日 12:01:24
只看楼主

现有一个长约2500M的景观带,1/3处设一个配电房,这么长的距离该怎么输配电呢,是不是500M范围内设一个配电箱,所有配电箱从总配电房引线,然后配电房是不是要设变压器 ,主要电源是庭院灯和草皮等,地块中还有三个服务用房,服务用房面积约800平米,也只是普通照明用电。配电房到其中一个服务用房的距离有1000米。其他两个在250米以内。[ 本帖最后由 yesefu 于 2010-11-7 21:16 编辑

[ 本帖最后由 yesefu 于 2010-11-7 21:16 编辑 ]
免费打赏
达人赵强
2010年11月03日 17:13:50
2楼
其实我个人认为用箱变就可以了,不用建配电房。
在箱变附近设一个配电控制箱,注意箱变的供电半径不要超过800米。(这不是精确数字)还是要通过计算回路末端的电压降来确定。
剩下的900米再在大概中间设一个配电控制箱,供电电源由箱变直接引来。最主要的还是要看你的光源类型及功率情况,如果使用气体放电光源,要计算回路末端的电压降来作为
选择电缆及保护开关的依据。如果光源采用LED,则可以不考虑电压降。
回复
bobodemoo
2010年11月04日 14:54:18
3楼
楼主最好说清楚一些,景观带有哪些负荷,只有景观照明吗?有没有喷水池等动力负荷?
回复
yesefu
2010年11月07日 21:18:03
4楼
配电箱到灯具的最远距离是多少的?
回复
cck196528
2011年04月15日 15:10:01
5楼
嗯。一点也没有删。欢迎提出宝贵意见。
回复
cck196528
2011年04月15日 15:11:03
6楼
嗯。一点也没有删。欢迎提出宝贵意见。
回复
飞扬123
2011年04月16日 09:19:06
7楼
同意2楼观点

然后呢,再考虑一下光源类型,计算压降综合考虑就行了
回复
hypjllb8817
2011年04月25日 21:21:38
8楼
赞同二楼的观点。
回复
xj.7204
2011年04月26日 08:52:39
9楼
2500米长的景观照明,其负荷也在10KW左右。
回复
lch999
2011年10月20日 20:47:30
10楼
大型小区景观照明经常会碰到这个问题,同意二楼做法。
回复
bbxiaosan
2012年04月17日 15:33:15
11楼