220KV可以用变压器母线组接线不 就是变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器···· 只有2回出线
220KV可以用变压器母线组接线不 就是变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器···· 只有2回出线
2楼
好像不省断路器 应该多了台 才发现:L
回复
3楼
不明白在说什么,“变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线”,从母线到母线,还通过2台断路器,“双母线省一台断路器”?
我看了有点晕。
回复
4楼
那变压器由哪里提供保护啊?变压器内部短路怎么办?
回复
5楼
异想天开。不予支持
回复
6楼
不支持你的这种接法
回复
7楼
书上有这种接法。但是在实际应用中比较少见。这种接线调度灵活,电源和负荷可自由调配,安全可靠,有利于扩建,而且这种接线方式对母线的运行不产生明显影响。
回复
8楼
一旦变压器故障时,连接于对应母线上的断路器跳开,但不影响其他回路供电。一般4回进出线,如果不太重要的电厂,用双母接线就可以了吧。
回复
9楼
估计楼主描述错误!是变压器t接方式?还是220KV变电站主接线方式?
回复
10楼
对220KV变电站主接线方式来说,有很多种形式,有单母分段也有双母线。。。;对于变压器出线一般要求设隔离、负载开关的,包括CT(计量、保护用)。
回复
11楼
楼主描述是在不清楚!变压器是220kV母线的电源进线还是出线?
回复