关于循环水泵的问题
zhpan811
zhpan811 Lv.3
2010年11月02日 16:09:21
来自于中央空调
只看楼主

如图所示,板换后为末端水循环系统,由于负荷变化较大,两台并联水泵为一定频一变频,有什么问题吗?这台变频水泵怎么控制?

如图所示,板换后为末端水循环系统,由于负荷变化较大,两台并联水泵为一定频一变频,有什么问题吗?这台变频水泵怎么控制? 9A4GKPPX8C%FY[6J]`8P9QS.jpg

9A4GKPPX8C%FY[6J]`8P9QS.jpg

免费打赏
zhpan811
2010年11月02日 16:23:43
2楼
没说全。末端系统是没有自动调节设备,也就是说末端压力不会变化,当负荷变化的时候只会引起温差的变化,能通过温差的变化来控制水泵频率吗?
回复
小小兵
2010年11月03日 10:16:22
3楼
这个原理就类似与变频空调机一样,需要的流量小于一台泵的流量,就是由变频泵运转,流量大于一台泵流量,就是一个做定频运转,一台做变流量运转