这样要不要安装喷淋系统?
tqtijj
tqtijj Lv.2
2010年11月02日 15:25:44
只看楼主

我现有一个生产房 ,有一栋2层,总共有 1111平米,在旁边有一用钢筋撘的棚,有1035平米。算完也就是有 2146平米,是生产鞋子的厂。像这样的要不要设自动喷淋系统?? 规范是怎么规定设自动喷淋的?在多大的面积才要安装喷淋系统??? 请高手指点一下啊 ,我在线等着答案, 急啊 ,谢谢了!~

2010年11月02日 17:29:59
2楼
8.5 自动灭火系统的设置场所
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
回复
qinyingmei
2010年11月02日 17:31:24
3楼
占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房
从这里看好像你的不用设置喷淋,面积没有超