各位老师你们好,我是刚入这行的,有几个比较浅的问题那位有空了能帮我解决一下,我先谢谢各位了!1、变频泵都有低中高三个流量,不知这三个数据都是怎么用的?是不是按最高日平均时来选中间那个流量,然后再用设计秒流量来校核最高流量值啊?2、小区采用变频调速供水,选变频泵时,是按设计秒流量来选,还是按最大时流量来选?3、小区管道的流量怎么计算啊?
各位老师你们好,我是刚入这行的,有几个比较浅的问题那位有空了能帮我解决一下,我先谢谢各位了!
1、变频泵都有低中高三个流量,不知这三个数据都是怎么用的?是不是按最高日平均时来选中间那个流量,然后再用设计秒流量来校核最高流量值啊?
2、小区采用变频调速供水,选变频泵时,是按设计秒流量来选,还是按最大时流量来选?
3、小区管道的流量怎么计算啊?
2楼
你的第一和第二个问题的意思是如何选择变频供水设备吧,见《建给》如下:
1、出水量按设计秒流量确定。
2、水泵工作点在主高效范围内。
3、计算的用水工况宜在水泵流量—扬程曲线的右侧。
4、调整范围宜在0.75~1.0范围内,在高效区内可允许下调20%。
5、水用水不均匀时,变频调速水泵宜采用并联配有小型加泵的小弄气压水罐在夜间供水。
补充如下:
1、供水用户少时(300户以下),可采用2~3台离心泵并联,用变频柜控制,可设成恒压变量给水系统,主泵频率一般在7.5KW左右。
2、对于300~1000户的多层住宅小区或600户左右的小高层住宅楼群(12层以内)的生活用水系统,生活主泵功率一般在15 kW左右,主泵在夜间小流量时效率很低,这时可另加一台流量为3~6 m3/h的小泵在流量小时供水来提高系统的效率,也可再加一个气压罐。
3、当多层或小高层住宅区更大或为高层建筑时,可在主泵和小泵中间加一中流量泵来提高效率。
对于第三个问题,小区给水系统的计算见《建筑小区给水排水设计规范》。
回复
3楼
