进水管和排水管交叉这样做符合标准吗?
summy11
summy11 Lv.6
2010年11月02日 11:57:40
来自于工地图片
只看楼主

施工单位以前把厨房内进水管和排水管交叉了,就把这个pvc排水管直接割掉弧形一块(就是破管),后来整改把排水管割掉一段然后连接,但是有几个问题担心:一:现在这个排水管是弯的,还有就是接头处理看起来不好,也没有专用接头,就是插进去,成了上段包下段,我觉得应该是下端包上段。二:现在和进水钢管还是贴的牢牢的,以后温度等影响了会不会把排水管个顶漏水了。有规定间隔距离的吗?有熟悉施工验收规范的看看这样违反了哪条吗?

施工单位以前把厨房内进水管和排水管交叉了,就把这个pvc排水管直接割掉弧形一块(就是破管),后来整改把排水管割掉一段然后连接,但是有几个问题担心:

一:现在这个排水管是弯的,还有就是接头处理看起来不好,也没有专用接头,就是插进去,成了上段包下段,我觉得应该是下端包上段。
二:现在和进水钢管还是贴的牢牢的,以后温度等影响了会不会把排水管个顶漏水了。有规定间隔距离的吗?

有熟悉施工验收规范的看看这样违反了哪条吗?

[ 本帖最后由 summy11 于 2010-11-2 23:28 编辑 ]

水管.jpg


IMG_0305.JPG

免费打赏
summy11
2010年11月02日 15:37:20
2楼
求助啊,有人帮忙看看吗
回复
summy11
2010年11月04日 11:36:55
3楼
顶起来没人帮忙吗
回复
liuchengyongsx
2010年11月04日 12:06:16
4楼
很不规范的 这样严重违反规范的要求 至少应该有10公分的间距 现在最危险的是排水管道 不是给水管道受污染情况 排水存在严重安全隐患 应该是给水管道让排水
回复
summy11
2010年11月04日 13:48:49
5楼
是啊,现在这情况如何补正啊,排水管这样弄看起来不牢靠,,过个几个月我看都不行了,别说50年
回复
eternallp
2010年11月04日 16:30:33
6楼
室内给水与排水管道交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
回复
eternallp
2010年11月04日 16:32:23
7楼
室内给水与排水管道交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
回复
summy11
2010年11月04日 16:55:57
8楼
距离是一个方面,那个pvc管子割破了后续接有什么标准吗,我看这接头慌西西
回复
summy11
2010年11月04日 16:57:07
9楼
PVC管子割掉然后重接这个接口满足标准吗,看起来一点都不牢靠啊
回复
小小法师
2010年11月04日 21:11:39
10楼
这样做确实不行,其实我们大多数在做设计的也没注意到这一点,总想着施工的时候施工单位会注意,其实好多施工单位都是按图施工,不会注意到这些不合规范问题。
回复
lcs428
2010年11月05日 10:50:58
11楼
晕 凿排水管。。。 有压让无压
回复