施工单位以前把厨房内进水管和排水管交叉了,就把这个pvc排水管直接割掉弧形一块(就是破管),后来整改把排水管割掉一段然后连接,但是有几个问题担心:一:现在这个排水管是弯的,还有就是接头处理看起来不好,也没有专用接头,就是插进去,成了上段包下段,我觉得应该是下端包上段。二:现在和进水钢管还是贴的牢牢的,以后温度等影响了会不会把排水管个顶漏水了。有规定间隔距离的吗?有熟悉施工验收规范的看看这样违反了哪条吗?
施工单位以前把厨房内进水管和排水管交叉了,就把这个pvc排水管直接割掉弧形一块(就是破管),后来整改把排水管割掉一段然后连接,但是有几个问题担心:
一:现在这个排水管是弯的,还有就是接头处理看起来不好,也没有专用接头,就是插进去,成了上段包下段,我觉得应该是下端包上段。
二:现在和进水钢管还是贴的牢牢的,以后温度等影响了会不会把排水管个顶漏水了。有规定间隔距离的吗?
有熟悉施工验收规范的看看这样违反了哪条吗?
[
本帖最后由 summy11 于 2010-11-2 23:28 编辑 ]
2楼
求助啊,有人帮忙看看吗
回复
3楼
顶起来没人帮忙吗
回复
4楼
很不规范的 这样严重违反规范的要求 至少应该有10公分的间距 现在最危险的是排水管道 不是给水管道受污染情况 排水存在严重安全隐患 应该是给水管道让排水
回复
5楼
是啊,现在这情况如何补正啊,排水管这样弄看起来不牢靠,,过个几个月我看都不行了,别说50年
回复
6楼
室内给水与排水管道交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
回复
7楼
室内给水与排水管道交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
回复
8楼
距离是一个方面,那个pvc管子割破了后续接有什么标准吗,我看这接头慌西西
回复
9楼
PVC管子割掉然后重接这个接口满足标准吗,看起来一点都不牢靠啊
回复
10楼
这样做确实不行,其实我们大多数在做设计的也没注意到这一点,总想着施工的时候施工单位会注意,其实好多施工单位都是按图施工,不会注意到这些不合规范问题。
回复
11楼
晕 凿排水管。。。 有压让无压