龙珠医院净化空调施工图
ylgxcn
ylgxcn Lv.2
2006年01月16日 17:13:58
只看楼主

图纸简介: 这是某医院手术部ICU净化工程空调施工图纸(部分), 请同行们提出宝贵意见。图纸包括手术部净化系统流程图,空调水系统图,门诊四楼屋面空调通风平面图,门诊四楼屋面空调水管平面图,门诊DSA一层空调送风平面图,四层产房空调送风平面图,地下室车辆清洗空调送风平面图,地下室中心供应空调送风平面图,三层门诊空调送风平面图等。 附件名:20061161137402838079.zip

图纸简介:

这是某医院手术部ICU净化工程空调施工图纸(部分), 请同行们提出宝贵意见。图纸包括手术部净化系统流程图,空调水系统图,门诊四楼屋面空调通风平面图,门诊四楼屋面空调水管平面图,门诊DSA一层空调送风平面图,四层产房空调送风平面图,地下室车辆清洗空调送风平面图,地下室中心供应空调送风平面图,三层门诊空调送风平面图等。



附件名:20061161137402838079.zip

文件大小:1444K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
haidao05
2006年03月12日 21:38:20
3楼
图纸太粗糙了
回复
vincent_nk
2006年04月11日 19:31:38
4楼
1。个人感觉此图纸还没有达到施工图的深度。没有设计说明和施工说明,安装大样等图纸。
2。系统图的三级手术室回风表达错误,应该两侧回风。
3。系统图只表示了手术室的,缺少走廊和辅房的。
4。设备层图纸缺少图例。
5。设备层上的走廊和辅房的空调机组是否是自采新风?如果是,风管没有画,且没有标管径。
6。设备层的314机组新风管径为1000*800是否过大?
7。有个别的三级手术室的排风管径没有标明。
8。负压手术室的排风管径为320*200,是否小了?
9。建议苏醒室,卫生间,谈话室的排风不要用一个系统,容易互相污染。
10。建议在走廊的洗手池附近设置排风,这里湿度比较大。
回复
vincent_nk
2006年04月12日 17:38:50
5楼
呵呵,我只会看看净化图纸,其他的看不懂啊:)
回复
ylgxcn
2006年04月17日 16:35:37
6楼
谢谢楼上
1。原设计设计、施工说明,安装大样漏了上传了。
2。(已经更正)
3。(已经更正)
4。(已经更正)
5。原设设备层(楼顶)部分空调机组为自采新风,现已经更改为集中处理新风。
6。原设计314机组为自取新风,新风入口设有中效过滤器,所以新风管有点大
7。(已经更正)
8。负压手术室为正负压切换手术室,正压时的排风管为320*200,负压时的排风管为400*320。
9。(好建议)
10。(好建议,已经采纳)
回复
mxb6095
2006年10月27日 15:52:31
7楼
补传的图在哪
回复
lonedy
2006年10月27日 16:06:16
8楼
龙珠医院?深圳桃源的吗?
回复
peak-8210
2006年10月29日 22:19:31
9楼
是啊
图也是太粗糙了
回复
ylgxcn
2006年10月31日 09:41:13
10楼
抛砖引玉,希望楼上能说得具体些,共同学习嘛.不过所传之图只是最初步的设计稿,实际上最后的施工图纸会更详细一些,设计说明\施工说明\大样图\剖面图\设备材料的详细技术数据均有呢.
回复
fangwengui
2006年10月31日 12:09:32
11楼
先下载看看再说
回复
xu_chenguang
2006年10月31日 13:43:20
12楼
希望大家多传点图纸 让我这个新手学习学习 谢谢大家!
回复

相关推荐