涂装净化工程平面布局图
ycgjs
ycgjs Lv.2
2006年01月20日 14:22:12
只看楼主

图纸简介: 本工程介绍了净化送风机组及送风管道平面布局图、某汽车部件涂装净化车间空调净化初步设计方案平面图。 附件名:2006131136270441124.zip 文件大小:121K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程介绍了净化送风机组及送风管道平面布局图、某汽车部件涂装净化车间空调净化初步设计方案平面图。



附件名:2006131136270441124.zip

文件大小:121K

(升级VIP 如何赚取土木币)

qq77479234
2006年05月03日 23:43:04
2楼
几点提议:1.虽然是初步设计,最好能在净化机组前标上总风量等主要参数,便于后面的计算,给人审核.
2.说明之处只标了一个风管的中心高4.5m,而风管又有露在室外部分,室外没比室内风管低,下雨很容易把雨水顺着风管引到室内,注明的很不合理.
3.侧面条形送风口的尺寸没有,在比较多的送风口,比较长时,输送管路没有变径,会存在风压不均匀等现象,不能满足远距离输送的要求.
4.既然是涂装的净化,送风口为什么不设在喷房的附近,便于稀释漆雾等有害气体.
5.喷房的排气管也最好要画出,在送风布置时,排气管的废气排放位置对净化送风影响很大,废气会造成净化送风机组的污染.影响净化效果.
6.本图为某汽车部件涂装,净化送风并没有完全考全考虑到汽车涂装工艺问题,这关布置的风管是不是不便于涂装线其他设备的安装.
回复
drxie2005
2006年05月05日 10:04:14
3楼
楼上说得很有道理,从图纸上看像是施工图,有详细的尺寸标注;既然是施工图,就应把管线详细布置,这张图纸说明太少,一份好的图纸应该内容详细,让人易懂;30万级空调送风管太长不合理;回风系统不明确;排风系统应该给出;
回复
drxie2005
2006年05月05日 10:08:59
4楼
补充,作者为什么要用条缝形风口侧出风;吊顶高度4.5米左右,我想应该采用单层百叶或喷口形式为好!
回复
静座常思己过
2011年03月02日 15:40:45
5楼
楼上说的有道理,风管穿墙后要不要装阻火阀
回复