图纸简介: 中型办公楼大金VRV空调及HRV设计。查看大金相关资料 附件名:200512301135911567902.zip 文件大小:117K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

中型办公楼大金VRV空调及HRV设计。 查看大金相关资料



附件名:200512301135911567902.zip

文件大小:117K

(升级VIP 如何赚取土木币)

li5646043
2006年07月14日 15:34:27
2楼
图上怎么只有VRV空调的设计啊,简介说还包括HRV设计的,我怎么看不到HRV的设计呢?如果是忘了把HRV的图纸传上来的话请尽快传上来。。。。。。
回复
ydh1981
2006年07月14日 18:28:45
3楼
这也不叫施工图呀
回复
yhong1680
2006年09月15日 11:09:43
4楼
什么叫HRV?
回复
daizht
2006年09月19日 16:03:50
5楼
还不错
有些细节我感觉要修下
呵呵
回复
chenyong621
2006年09月28日 21:38:12
6楼
简单的说,HRV又叫全热交换器。也就是室内排风和室外新风通过高效换热翅片回收部分能量的一种热交换器。
回复
yanzebin2005
2006年10月05日 20:59:04
7楼
细节决定成败,此图中有太多的细节须修改,如下图中所示:
设计中也有些错误:
1、K-1系统中是办公室和大厅,全部同时使用,却超配10%,K-2系统中有一大一小两间会议室,却又是100%的配置。K-3,K-4没有细算。
2、铜管的大小,分岐器的型号都应该标示清楚。
3、管长的衰减不知计算否?
回复
xueyuanshan1982
2006年10月13日 16:54:27
8楼
粗到。……一定是经销商画的,只注重销售,一点也不注重设计的水平。
回复
hdh6709
2006年10月14日 11:22:25
9楼
我下了看了,太粗了只能作为参考的,没什么使用价值的啊!!!设计需要更详细 的!!
回复
netkxy
2006年10月18日 14:45:07
10楼
只能说是设计嘛,人家没说是施工图的,所以也就别攻击了,能有这样的奉献精神也不错的啦,呵呵,不过的确充其量这只能算是方案图的