卫生间排烟道
nt222
nt222 Lv.2
2010年11月02日 09:07:13
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位大侠,卫生间的排烟道的尺寸怎么确定,建筑在预留时来问我卫生间的排烟道要给留多大的地?是根据卫生间尺寸还是换气次数呢?求赐教呀?越详细越好!

请教各位大侠,卫生间的排烟道的尺寸怎么确定,建筑在预留时来问我卫生间的排烟道要给留多大的地?是根据卫生间尺寸还是换气次数呢?求赐教呀?越详细越好!
免费打赏
awxsy
2010年11月02日 11:01:52
2楼
卫生间的排烟道应该是排气道,它不承担排烟,因为,火灾发生时,
卫生间有水,是相对安全的部位。至于排气道的尺寸,不仅仅取决于
单个卫生间,而是取决于多少层共用一根排气竖井。显然,只是在上部
排气卫生间多了,才会提出尺寸问题,若是那样,总的排气管又应按照
排风机的压头来定。若采用有集中式的屋顶排风机设置,则末端总管风速
不宜大于8m/s为宜。具体还应根据建筑所提供的竖井规格确定。