图纸的推荐人(ID:wtukwxf12)未提供较全的全套图纸。除有:设计与施工说明、一~十四层空调风管平面外(共有10张图纸),缺:十五层空调风管平面、一~十五层空调水管平面、空调水系统流程图(共缺12张图纸)。另外,从提供的图纸目录来看,图纸本身缺设备表、图例。图纸的设计时间:2005年3月。
这套空调图纸设计的系统为水环热泵空调系统,总建筑面积约18000m2,设计冷负荷1860kW,设计热负荷1300kW。系统冷却塔置于十五层屋顶,冷却水量为500m3/h,共1台;冷却水泵选用4台管道式离心泵,三用一备:Q=100~200m3/h。
仅现有的图,评审一下:
1、设计说明中提供的设计与施工验收规范的版本已过时:GBJ19-87、GBJ16-87、GBJ242-82、GBJ66-84、GBJ302-88、GBJ304-88。
2、设计说明中“风管绝热:空调送回风管均需作绝热处理:带筋铝箔面玻璃棉毡:容重为24kg/m3”。风管保温材料的容重(材料密度)偏小,且保温材料的厚度也选得太薄(δ=25mm)。
3、设计说明中“管材的选用与连接方式:40<DN≤200采用标准镀锌钢管及配件,焊接连接”,其连接方式采用焊接连接,以及(40<DN≤200)范围内全采用镀锌钢管不妥。
4、空调水系统立管(按地下一层至十五层计算)垂直长度约50米,设计说明未涉及管道补偿措施的条文。
5、新风支管未设调节阀。部分新风支管(除标准客房外)直接接入风机盘管回风箱内。
6、设计说明对管道水系统得试压条款过于简化“试压方法是:先把管网或管段的压力升至试验压力(不得小于600kPa),观测10分钟,如果压力降不大于20kPa,且外观检验不漏为合格。试验压力:1.0MPa。”本建筑应属高层建筑,空调水系统宜采取分区、分层和系统试压相结合得办法。具体的试压步骤与方法应按GB50243-2002第9.2.3得规定执行。
7、设计说明“管道系统的清洗和排污”中多次提到水系统的进水是通过膨胀水箱(系统最高点)灌水。这种进水方式欠妥。膨胀水箱除了高位定压、系统排气外,还具有系统补水的功能,当水系统比较大时,采用膨胀水箱进水显然不合理。通过膨胀水箱给系统进水十分缓慢,这是因为在给系统进水的同时系统的大部分空气是经膨胀水箱的膨胀管排出的。建议在系统底部(一般设在制冷机房或便于系统进水的地方)设置一个进水阀,同时也可兼作系统的排污。
8、空调风管、新风管以及风口均没有定位尺寸。部分空调主风管的规格不太合理,如:1400×200、1240×200等,部分新风管主管400×140等等。
由于缺少图纸以及设备参数,也不便评审。现有的图纸图面比较整洁、设计思路比较清晰。
回复
风之依
2007年10月19日 09:31:58
3楼
这个真不错,想做这种工程还是不容易碰到的。
回复
xinchun.liu
2007年10月24日 08:53:30
4楼
这个真不错,想做这种工程还是不容易碰到的。
回复
pengchunru
2007年10月28日 16:01:40
5楼
谢谢!!
回复
tucunaaa
2007年12月08日 00:00:38
6楼
我靠,这么牛的图纸啊 ,得好好学习学习
谢了 ,哥们
回复
shi.asia
2007年12月08日 14:09:47
7楼
图纸不全,设备表没有,系统图不全,只能评判画图水平不错,至于设计思路及深度,不能过多评价!
回复
zhongzhou20
2007年12月08日 15:19:13
8楼
研究下
回复
wyrsharon1016
2007年12月11日 10:03:02
9楼
学习学习!楼主辛苦!
回复
gary404
2007年12月11日 21:51:12
10楼
学习中。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开