图纸简介: 参议院大厦中央空调设计,图纸包括一-五层空调通风风管平面,议会大厅气流组织剖面图,冷冻机房原理图,冷冻机房平面图,空调系统单机控制原理图,一-五空调水管平面图,一层空调水管地沟敷设平面,室外空调水管平面图,主要设备、水管、风管阀门图例等。 附件名:200512121134386358965.zip 文件大小:3106K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
参议院大厦中央空调设计,图纸包括一-五层空调通风风管平面,议会大厅气流组织剖面图,冷冻机房原理图,冷冻机房平面图,空调系统单机控制原理图,一-五空调水管平面图,一层空调水管地沟敷设平面,室外空调水管平面图,主要设备、水管、风管阀门图例等。
附件名:200512121134386358965.zip
文件大小:3106K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
感谢ID:hustjacker提供的图纸。
设计者为武汉市建筑设计院,建设地点:加蓬人民共和国利伯维尔市,项目为:利伯维尔市参议员大厦空调通风设计。全图图纸设计应有31张,比较遗憾的是还没有提供(包括空调设计总说明在内)的图纸有12张。但不管怎么说,这的确是一套非常优秀的、难得的空调专业图纸。
由于没有设计说明,我仅将图纸的设计慨要简述如下,帮助大家对本图的理解,不对的地方请大家指正。
该项目大厦建筑面积约10000m2(估),地上五层,建筑总高度30.6m。主要建筑功能:一层设有新闻发布会议厅、接见会议厅、贵宾厅、图书阅览、议员餐厅、酒吧、厨房等;二层设有议会大厅、会议室、办公室;三~五层为办公室。距大厦74m设有独立的冷冻机房(建筑面积256m2)。
空调制冷冷源设计采用4台风冷冷水机组(单台制冷量:604kW),4台冷冻循环泵(Q=140m3/h、P=38m),1台落地式定压罐(NZG1400)。空调通风系统:5个集中式空气处理系统(K-1~K-5)、4个新风处理系统(X-1~X-4)、14个排风系统(P-1~P-14)、4个消防排烟系统(PY-1~PY-4),空调末端349台(其中:274台立式风机盘管、75台吸顶式风机盘管),14台空气幕机。
一层(新闻发布会议厅、议员餐厅)、议会大厅、二层门厅设计采取全空气式空调系统,设有集中送风与回风系统,其余均采取风机盘管加新风系统。新闻发布会议厅、议员餐厅、议会大厅均设有独立的防排烟系统(平时排风,火灾时为消防排烟)。
室内空气气流组织形式:
新闻发布会议厅、议员餐厅、二层门厅为顶送顶回(二层门厅采用Φ320旋流散流器)。
议会大厅为上送下回,送风系统为上下双排形式,设有21个Φ450电动可调球形喷口(其中:上层8个,下层13个);回风系统分别由回风道和建筑保温消声回风道集中回至空调机房。
回复
3楼
因作者提供的图纸共有20个文件,我整理了一下集中放在一个文件里(AutoCAD2000格式),方便大家看图。
回复
4楼
作者提供的图纸共有20个文件,我将图纸整理为一个文件(AutoCAD2000格式),方便大家看图。
回复
5楼
好图就是好图,好图就是不同,值得学习和感谢
回复
6楼
不错,很完整的图,,
希望以后其他朋友 也发发这完整的图才能给大家真正有所借鉴
回复
7楼
大师级别就是强,顶着被扣50分的风险,也要在这说声的确好,谢谢楼主了
回复
8楼
这么高级的地方的图纸要拿来学学
回复
9楼
真的很不错
老外的就是与众不同
国人啊,多学习
回复
10楼
看了图,很详细,有很多图是我们都没画过的,以前也没有重视过,感觉作者真是费了不少工夫.但是有个问题:是不是对外的项目才有这么多的要求?设计单位出图一般都没有这么多的?
回复
11楼
不错,国外工程,中英文对照。且将图纸按张归档,这是大院的做法。
回复